Misha_32
10.9.2009, 15:13
Здравствуйте товарищи энергетики.
У Вас опыта и стажа в энергетике гораздо больше, чем у меня.
Представляю Вашему рассмотрению график отклонений фазных напряжений. Контроль качества электрической энергии производили на шинах ТП 100-10/0,4 кВ прибором "Ресурс-UF2M". Тип нагрузки коммунально-бытовой. Бытовые потребители - жилые одноэтажные дома. Подключена артскважина (насос типа ЭВЦ). Схема электроснабжения разветвленная. Ближайший потребитель от ТП расположен на расстоянии 150 м, а самый удаленный - 1500 м. Из приложенного графика четко видно, что напряжение резко проседает по всем фазам во время с 16.10 до 16.50 часов, фаза "В" вообще пропала U=0В. И подобные броски наблюдаются в 11.30 и 12.30.
Какие электроприемники так могут работать или воздействовать на напряжение? Или какие могут факторы влиять на характер подобного изменения напряжения?
DoctorGauss
10.9.2009, 16:56
Цитата(Misha_32 @ 10.9.2009, 19:13)

Представляю Вашему рассмотрению график отклонений фазных напряжений.
Где?
Где проводили замеры в двух точках или в одной ?
Сергей ДД
10.9.2009, 20:40
Цитата(Misha_32 @ 10.9.2009, 15:13)

... U=0В. Какие электроприемники так могут работать или воздействовать на напряжение? Или какие могут факторы влиять на характер подобного изменения напряжения?
Скорее всего эти электроприемники о двух ногах.
во-первых не забудьте представить ещё график нагрузок по фазам
во-вторых есть расчет потерь напряжения?
в- третьих ТП не перегружена? расчитывали?
в-четвертых сечение проводов не занижено?
и т.д.
на такой вопрос можно отвечать только догадками, тем более, что линия 1,5 км.
Пробую загружать график, но чего-то не проходит... Пишет, что файл успешно загружен и доступен в меню "Управление текущими файлами"
Замеры делали только на шинах ТП 10/0,4 КкВ. В конце линии не ставили. Марка провода А-25, значение тока в момент установки по фазам А-12, В-13, С-15 ампер. Время замера 14.30 часов.
Согласно представленного графика провал напряжения в 11часов и 12 с копейками составил более 10% но никак не отсутствие напряжения по фазе В.
NikELektrik
12.9.2009, 2:37
После 12:00 фаза В куда-то провалилась, а до куда не видно. Отметка 0.00 на графике это номинальное напряжение, +-5% допустимое отклонение, +-8% предельно допустимое отклонение напряжения.
P.S. Кратковременное КЗ фазы В.
По законодательству всё что за 5% потребитель не обязан платить, если докажет...
Не сразу разглядел, действительно долгие провалы по фазе В! Может с нулём что-то или кто-то воровством занимается?
Цитата
Подключена артскважина (насос типа ЭВЦ)
какой мощности?
NikELektrik
12.9.2009, 5:46
А есть возможность замерять токи во время падения напряжения.
Согласно Гост нормально допустимые +_5% предельно допустимые +_10% длительность провала по памяти помоему 60сек допустимое ,провалы присутствуют на всех трех фазах но на В больше все дело в нагрузке .
DoctorGauss
12.9.2009, 11:00
Цитата(Misha_32 @ 10.9.2009, 19:13)

фаза "В" вообще пропала U=0В.
В принципе, по высокой стороне могло пропасть напряжение на фазе. Сети 6/10 кВ выполняются с изолированной нейтралью, поэтому при аварии на одной из фаз другие остаются в работе.
Цитата(ez81 @ 11.9.2009, 21:31)

Согласно представленного графика провал напряжения в 11часов и 12 с копейками составил более 10% но никак не отсутствие напряжения по фазе В.
Напряжение упало до 100%,т.е. до 0В. График смотрел лично и не стал этого показывать, не было смысла...
в первую очередь нужен график нагрузки
Цитата(с2н5он @ 14.9.2009, 18:41)

в первую очередь нужен график нагрузки
А вот этого уже нету. Ставил прибор без клещей. Переделывал замер снова, но с токовыми клещами. Подобных провалов не было. Нагрузка по фазам была А-15, В-12, С-14 ампер...И странно, что не было жалоб от населения...
NikELektrik
18.9.2009, 12:52
Значит точно по высокой пропадала фаза.
Цитата
И странно, что не было жалоб от населения...
А чего жаловаться-то, ничего-же не згорело, просто свет пропал, мало-ли, электрики работают.