Подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
На подстанции в ЗРУ-10кВ на одном фидере установлен учет электроэнергии. Счетчик показывает ток 0,16А (трансформаторы тока 300/5), стало быть по первичке должно быть 9,6А. Проводили замеры тока по низкой стороне на ПС 10/0,4кВ куда идет этот фидер ток составил 120А, значит в кабеле напряжением 10кВ ток должен быть 1,2А, а не 9,6А. Почему ТТ выдают ток 0,16А? Или это реактивный ток кабеля из-за большой длины (длина кабеля 6км.)?
Dmitry_G
В 8 раз меньше, получается... А замеры делали одномоментно? Нагрузка имеет свойство изменяться во времени.
Alex83
Трансформатор тока выдает один и тот же ток 0,16А практически постоянно, хотя нагрузка у потребителя меняется с 50А до 500А.

Имеется в виду нагрузка у потребителя по низкой стороне 0,4кВ.
ez81
Какой мощности трансформатор по низкой стороне его номинальный ток ? Скорее всего ваш ТТ 300\5 неисправен.
prude
Замерить ток вторички Т.Т. Снимите В.А.Х. с Т.Т. Посмотреть какой К.Т. забит в парамметрах учета. Берем В.А.Ф. снимаем векторку.
Alex83
Трансформатор по низкой стороне 630кВА. Снимали с цепей учета и защитных цепей векторку ВАФом: ток на вторичке 0,16А угол по фазе "А"-90С, по "В"-30L, по "С"-150L, на счетчике забит К.Т. - 1.
Это еще не все, на низкую сторону к этому абоненту приходят 2 фидера в одно ТП к двум трансформаторам. Так вот у нас на высокой стороне по второму фидеру трансформаторы тока выдают такой же ток и характеристику, что я привел выше. А по низкой стороне ток 60А. Так что я сомневаюсь что 4 ТТ неисправны.
Anatoli
отключите сначала трансформатор в ТП в конце линии, и посмотрите что покажет сам кабель, затем отключите кабкль и посмотрите какой ток будет на холостых ТТ. Часто при установке счётчиков персоналом не образованым возникают мроблемы, я так подозреваю что на этой линии висит юридический абонент, и это комерческий учёт. 1 км кабля примерно 30 кВар.
Alex83
Да учет коммерческий, а длина кабеля 6км.

Что выходит 9,6А в кабеле могут образовываться из-за большой длины?
Dmitry_G
ХХ ток кабеля должен быть емкостным (в теории), вроде не должен потреблять реактивку а наоборот. Посмотрите какое портебление P и Q , tg и т.д. Тут конечно нужно отделить ректив и актив, на стороне ВН и НН характер нагрузки будет разный . А как баланс по активной мощности, сходится ?

6*30кВар=180кВар , 180/10кВ=18А , 18/2тт=9, 9.6*2=19,2 , 19.2-18=1.2А- может не правильно? Но как-то загадочно равенство соблюдается...
Alex83
Так он и отдает реактивку обратно. Cos фи=0,01, там получается отдача активки 2кВт/ч, а прием реактивки 366кВар/ч. И баланс по секции 10кВ между счетчиком на вводе и счетчиками на фидерах сходится по активке и по реактивке (меньше одного процента получается). Меня то интересует вопрос может ли действительно большая протяженность кабеля на ХХ создавать такой ток.
Dmitry_G
Я имел ввиду баланс по самому фидеру - активный (месячный расход на фидере в голове и на КТП на стороне 0.4кВ)
Alex83
Баланс по фидеру не сходится по стороне 0,4кВ прием больше, чем отдача по высокой стороне.
Anatoli
ёмкостной ток в кабеле зависит от длинны всех кабелей, ибо они все включены паралельно на общие шины, правильно у вас ток есть в кателе но это реактивная мошность, посему активный счётчик и не считает. С учётом на стороне 0,4 никогда не совпадёт ибо весь измерительный комплекс имеет погрешность, погрешность счётчика+ погрешность ТН+ погрешность ТТ, вот погрешность ТТ на таких маленьких токах и сказываетса, а поставить ТТ с меньшим Ктр нельзя по условию большых токов КЗ.
prude
набросайте однолинеку и схему обмот
тр-ов

токовые звезда? на трансе звезда - звезда?
tatarengineer
Поменяйте ТТ с резервного фидера во время отключения и не ломайте голову.
ez81
А углы далеки от идеала ф А 90, фаза В должно быть никак не меньше 210 а у вас какой-то-абсурд А90 В30.

Скорее всего что-то вы напутали с векторной диаграммой.

И еще трансы работают в паралель? или порознь? 300/5 при маленькой нагрузке работают не в классе точности да и весь учет по 0,4 согласно гост на ТТ нагрузка должна быть 3,75 ВА тогда он в классе либо 5% в реж минимума и 50% в реж максимума такие требования к ТТ.
buvial1
Попробуйте суммировать расход ЭЭ по всем отходящим фидерам от этой секции 10кВ и сравнить с расходом который показал счетчик установленный в ячейке ввода 10кВ данной секции. Если ТТ на проблемном фидере не исправны, то будет приличный дисбаланс. Ведь судя по нагрузке потребление ЭЭ на этом фидере довольно бльшое (относительно конечно).
andrey357
Цитата(Aniliellamp @ 30.10.2009, 6:14) *
а как вы думаете, могут меня поставить на учет в Барселоне, если живу в Перпиньяне? Сейчас я на учете в Париже.

У нас в психушке всех на учет ставят..... icon_biggrin.gif

Я бы для начала проверил бы все цепи. Например, сгорел 1 предохранитель на ТН и нет одной фазы.

В принципе что оплучается: ток макс 500А это около 300кВА по 10кВ это примерно 20А.
В принципе для ТТ 300А это как слону дробина - холостой ход.
Мое мнение - завышен номинал ТТ и поэтому погрешность большая.

Для справки: сбыт на транс 1600 просит ставить 150/5 трансы.
Anatoli
но ещё надо учитывать токи КЗ на секции шин, посему на больших ПС номиналы ТТ всегда завышены, и уже выбираютса не по нагрузке а по устойчивости к токам КЗ. Вот тут и проблема.
Гость_Николай_*
По векторке получается, что схема собрана не верно. Кстати Опорное напряжение при снятии векторки какое бралось. Судя по всему фазировка перепутана. И Еще если по 0,4 кВ 120 А, то по 10 кВ 120/25=4,8А.
Соберите сначала правильную схему, а потом померьте одновременно. Другого объяснения я пока не вижу.
avist
Цитата(Гость_Николай_* @ 5.11.2009, 6:35) *
По векторке получается, что схема собрана не верно.

Не факт. Если опорным было напряжение фазы "А", то по всем фазам ток опережает напряжение на угол 90 градусов. Т.е. характер нагрузки - емкостной. Активная нагрузка = 0. Еслли по низкой стороне все же имеется активная нагрузка, то схема учета действительно не правильная - несогласованное включение токовых и напряженческих цепей (необходима циклическая замена токовых или напряженческих цепей, т.е. надо повернуть звезду на 120 градусов). Если опорным было напряжение "АВ", то схема однозначно не правильная.
Киловатик
[quote name='avist' date='6.11.2009, 7:33' post='110390']
Не факт. Если опорным было напряжение фазы "А", то по всем фазам ток опережает напряжение на угол 90 градусов.
Сколько проверял, на высоковольтых учетах всегда брал за опорное АВ. Да и не бывает такой емкостной нагрузки. Но судя по тому, что баланс всетаки не идет, нуна схему перебрать