Подскажите пожалуйста про трансформаторы тока, правильно ли выбирать тр.тока по ближайшему большему от значения расчетного тока?
гость
Так как это прибор, который пропорционально преобразовывает большие токи шины в малые токи для работы счетчика, то здесь надо руководствоваться диапазоном тока прибора учета. Для выбора ТТ необходимо проводить расчет. Поэтому ТТ может быть выбран не только с завышенным коэффициентом трансформации. Насколько мне известно, что допускается перегрузка ТТна 20%
gomed12
С учетом
Цитата(гость)
допускается перегрузка ТТна 20%

и продолжительности перегрузки. В ПУЭ все указано. Посчитайте продолжительность максимума нагрузок, если по перегрузке и продолжительности перегрузки ТТ не выдерживает выбирайте следующий номинал. Имейте ввиду не в часы максимум ТТ не должен быть перегружен.