Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет ТКЗ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Гость_andrey_*
Доброго времени суток, подскажите где можно взять активные и индуктивные сопротивления прямой и обратной последовательности для четырех жильных кабелей с сечением нулевой жилы равной фазной для расчета ТКЗ по ГОСТу, заранее спасибо
Олега
В основном в том же ГОСТе.
Гость
В этом ГОСТе нет алюминиевых четырех жильных кабелей с нулевой жилой сечением равного фазной
Олега
Для акт.сопр. примените коэфф.1,65 из таблицы медных кабелей. Индуктивное оттуда же, без коэффициентов (геометрия та же).
Гость_andrey_*
Спасибо