Всем привет.

Заказчик, просматривая проект, сделал замечание, по поводу того, что контур заземления молниеотвода связан с наружным контуром заземления нефтебазы. К наружному контуру заземления присоединены топливные емкости. Он говорит, что в случае удара молнии высокий потенциал может быть занесен на топливные резервуары.

Нужно ли отдельно делать контуры заземления молниеприемников и общего контура заземления нефтебазы? Т.е. не связывать их металлической полосой?

И что говориться в нормативах о количестве точек присоединения наружного контура заземления к топливным резервуарам. Достаточно одной точки присоединения к металлическому резервуару или же нужно две?

Спасибо icon_smile.gif
DoctorGauss
stuff
Вот здесь в п.5.3.2 написано:
"При защите стальных резервуаров отдельно стоящими молниеотводами корпуса резервуаров должны быть присоединены к заземлениям. К этим заземлениям допускается присоединение токоотводов отдельно стоящих молниеотводов."
Т.е. соединение молниеотвода и заземлителя резервуара допускается.

По опыту - делал проект газовой котельной, в т.ч. молниезащиту наружных резервуаров (резервуары вкопаны в землю, но над ними есть дыхательные трубы, которые подлежат молниезащите). Так вот, с контуром заземления соединил и молниеотвод, и корпус резервуаров, и ГЗШ котельной. Проект согласован в Ростехнадзоре без замечаний в этой части.
stuff
Спасибо, DoctorGauss icon_wink.gif

Из ДНАОП 0.00-1.29-97 (НПАОП 0.00-1.29-97) "ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА":


Цитата
5.2.6. Резервуары и емкости объемом более 50 м3, за исключением вертикальных резервуаров диаметром до 2,5 м, должны быть присоединены к заземлителям с помощью не менее двух заземляющих проводников в диаметрально противоположных точках.


Есть такой документ ПОТ РМ-021-2002 "МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ, СКЛАДОВ ГСМ, СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ", там пишеться следущее:

Цитата
5.3.2. При защите стальных резервуаров отдельно стоящими молниеотводами корпуса резервуаров должны быть присоединены к заземлениям. К этим заземлениям допускается присоединение токоотводов отдельно стоящих молниеотводов.
Присоединение резервуаров к заземлению должно быть осуществлено не более чем через 50 м по периметру основания резервуара, при этом число присоединений должно быть не менее двух.
5.4.5. Резервуары вместимостью более 50 м3 (за исключением вертикальных диаметром до 2,5 м) должны быть присоединены к заземлителям с помощью не менее двух проводников в диаметрально противоположных точках.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.