Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: бензогенератор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы


blazer2007
здрасте,всем умельцам и знатокам...
подскажите пжлст,что может быть неисправностью в бензиновом генераторе,(6,5кВт),который отлично крутит,но не набирает вольтаж..

Мастер Джу
Вобше не выдает?Под нагрузкой или без?
Dmitry_G
возбуждение думается
Слава
Скорее возбуждение - диоды, щётки , коллектор.
Anatoli
надо пинка дать генератору, тоесть подать напругу возбуждения от стороннего источника, пододёт автомобильний акумулятор, токо полярность не перепутайте.
blazer2007
http://vkontakte.ru/video1614672_127389143

вот тут не много видео закинул...


Цитата(Мастер Джу @ 18.9.2009, 15:17) *
Вобше не выдает?Под нагрузкой или без?



ну как совсем наверное палец не совал,а стрелка лежит,подключаем электро приборы,всё молчит.... icon_sad.gif

Цитата(Слава @ 18.9.2009, 23:25) *
Скорее возбуждение - диоды, щётки , коллектор.




а что за возбужение?? пуск что ль?? так он крутит,тарахтит как трактор...


спасибо за ответы очень приятно,что не оставили без внимания..
Мастер Джу
шетки и коллектор надо сразу проверять!

Цитата(blazer2007 @ 19.9.2009, 23:22) *
[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://vkontakte.ru/video1614672_127389143"]http://vkontakte.ru/video1614672_127389143[/ur
ну как совсем наверное палец не совал,а стрелка лежит,подключаем электро приборы,всё молчит.... icon_sad.gif





а что за возбужение?? пуск что ль?? так он крутит,тарахтит как трактор..

Возбуждение точно, название генератора какое?
blazer2007
Цитата(Мастер Джу @ 19.9.2009, 19:50) *
шетки и коллектор надо сразу проверять!


Возбуждение точно, название генератора какое?



http://www.generatori.ru/catalog/green_field_lt_7000e вот такой
Мастер Джу
Он на гарантии?
blazer2007
ну начинается...гарантия исчерпана в августе.. вот и зарегился на токого плана форуме,что б со знатоками пообщатся..а то в пару мемт написал,там все про гарантии трещат...но пробега на генике всего 59 часов...
Dmitry_G
Итак, запускаешь двиган, он набирает обороты , дальше нажимаешь кн. "возбуждение" (или в что-то в этом роде) и что - похрен?..
Слава
blazer2007 пойми, что у тебя АГРЕГАТ, в составе которого работают
1. Бензиновый двигатель;
2. Электрогенератор.
Бензиновый двигатель работает только для того, что бы вращать ротор генератора. А вот для того, что бы генератор вырабатывал ток этого недостаточно. Для его возбуждения необходимо создать магнитное поле. Это делается по разному в различных типах генераторов. В Вашем варианте скорее всего (Вы бы лучше фото сделали, а как он гудит мы и так знаем) обмотка возбуждения-щёточный узел (2 щётки на коллекторе генератора)-выпрямитель-дроссель(трансформатор).
Обмотка вместе со щёточным узлом легко прозванивается тестером. Наиболее вероятно - пробит диодный мост. Там тоже всё прозванивается.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Но в первую очередь щётки посмотри!
Гость_Павел_*
Цитата(blazer2007 @ 17.9.2009, 23:13) *
здрасте,всем умельцам и знатокам...
подскажите пжлст,что может быть неисправностью в бензиновом генераторе,(6,5кВт),который отлично крутит,но не набирает вольтаж..

Здраствуйте, проблема ваша решаемо очень легко, я так понимаю генератор проработал чють больше года, и щетки или колектор тут не причем, просто вышел из строя "Блок регулятора напряжения" на видео её видно, черная полукруглая коробочка, меняйте её и электричество появится.