Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


электрик Дмитрий
Доброго времени суток.
При расчете мощности люминесцентного светильника с электромагнитным ПРА мы имеем: (мощность лампы)*(потери в ПРА)*(кол-во ламп) Вт.
Вопрос: 1. В каком нормативном документе имеются значения потерь ПРА?
2. Имеют ли место потери в электронном ПРА?
С уважением, Дмитрий.
savelij®
Цитата
Вопрос: 1. В каком нормативном документе имеются значения потерь ПРА?
Берём справочник, смотрим параметры ламп, где указаны: рабочий ток и рабочее напряжение. Разница между сетевым и рабочим напряжением "упадёт" на ПРА. Ток известен. Отсюда получим потери на ПРА.
С ЭПРА дело обстоит иначе из-за иного принципа питания ламп, благодаря чему снижаются потери. Но цифру не озвучу.... сорри
Paravan
из статьи "Световых технологий" по нормам в Европе потери на ПРА не более 15%, в России 30%
на практике беру 25% от мощности ламп
т.е. мощность светильника 4х18Вт получим 4х18х1.25=90Вт
staripan
Цитата(savelij @ 18.9.2009, 15:18) *
Берём справочник, смотрим параметры ламп, где указаны: рабочий ток и рабочее напряжение. Разница между сетевым и рабочим напряжением "упадёт" на ПРА. Ток известен. Отсюда получим потери на ПРА.
С ЭПРА дело обстоит иначе из-за иного принципа питания ламп, благодаря чему снижаются потери. Но цифру не озвучу.... сорри

Чо-то я не понял :
По-Вашему получается для ЛЛ 40 Вт рабочий ток порядка 0,43 А.....разница между рабочим и сетевым напряжениями будет 120 В примерно.... тогда мощность потерь составит 51,6 Вт.....примерно !!!!!! а лампа всего 40 Вт !!!!
потери составят 129 % ????????
savelij®
Цитата(staripan @ 28.9.2009, 16:54) *
Чо-то я не понял :
...
потери составят 129 % ????????

Технические характеристики ЛБ-40 (из разных источников)
мощность, Вт 40
ток, А 0,41-0,45
напряжение, В 103-108

Исходя из этого, напряжение на балласте будет не менее 110 В, то есть примерно половина сетевого напряжения. Тогда без математических выкладок ясно, что потери 50%.