Kosares
Подскажите, где можно посмотреть данные по сопротивлениям нулевой последовательности для трансформаторов Y/Yо

Некоторые данные нашел тут http://rza001.narod.ru/txt/nebrat_1/primer.htm , но они лимитированны мощностью и напряжением кз..
mic61
Посмотрите в книжке ("Библиотека электромонтера") А В Беляев "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ".
А книжку - вот здесь: http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera.html
В этой книге данные для трансформаторов, мощностью от 100 до 1600 кВА (стр. 14)
Kosares
Информации конечно немного.. А за книжку спасибо, думаю, что она пригодится!
mic61
Цитата(Kosares @ 20.9.2009, 22:13) *
Информации конечно немного.. А за книжку спасибо, думаю, что она пригодится!

Дык, по-моему, эта группа и не применяетс в трансформаторах большей мощности..?
Kosares
Применяется..
у нас в прошлом году в проекте ТМ 2500 проходил, и как раз с группой У/Уо:
http://www.avventa.ru/index.php?option=com...iew&id=1005
Kosares
Активное сопротивление нулевой последовательности фазы шинопровода (rош) в миллиомах на метр принимают (ориентировочно): rош = r1ш + 3*rип;

что такое: rип?
Kosares
xош = (0,75 - 9,4) x1ш.
от чего зависит величина множетеля?

или забить на это и взять из госта ШМА, подскажите как поступить?!