Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


ДЭМовец
Подскажите с чем может быть связан перекос фаз "А" 280 а, "В" 305 а, "С" 283а? Двигатель старый 1986-89 года выпуска ниразу не перематывался, обмотка выполненная медными шинами, вращается вместе с насосом от руки свободно.
Гость
Проверь контакты! (может не затянуты)
Andrey59
При отключенном двигателе померяй. Может перекос приходит из сети и двигатель не причем
ДЭМовец
Спасибо за советы. Перепутал он не 250 квт, а 200. В понедельник из за запуска отопления перешли на другой насос, на следующий день после того как этот движок остыл протянул контакты в клеммной коробке, средний наконечник подтянулся на два полных оборота. Сегодня выйду в ночную смену и проверю сеть.