Саша
подскажите, можно ли в потолочном пространстве, между проф.листом и армстронгом,прокладывать проводку силовую кабелем ВВГнг без труб.
f389
Цитата(Саша)
подскажите, можно ли в потолочном пространстве, между проф.листом и армстронгом,прокладывать проводку силовую кабелем ВВГнг без труб.


нет.
andrey357
Цитата
нет.

Сталкивался с двумя ситуациями:
1. Когда потолок рассматривался как скрытая проводка, и тогда - корода, трубы и т.д.
2. Когда в проекте архитекторы назвали потолок типа "легкосъемным декоративным элементом". Тогда - по бетонному основанию, открыто.
Кстати, еще:
1. Никогда не видел пож.сертификата на армтронг.
2. Сами кладем всегда в гофре или лотке с креплением к основанию потолка.
Чайник
Цитата(andrey357)
Цитата
нет.

1. Никогда не видел пож.сертификата на армтронг.


http://www.premvtk.ru/catalog2/?act=cat&id_rubric=275
- пож.сертификат обещают прислать по e-mail
gomed12
Цитата(Саша)
подскажите, можно ли в потолочном пространстве, между проф.листом и армстронгом,прокладывать проводку силовую кабелем ВВГнг без труб.

Думаю, можно по крепежным конструкциям, если они расчитаны на мех. нагрузку со стороны кабеля. Кстати, открыто, кабель не горюч. Кабель не должен лежать на плитах.
Elektrowoman
Можно! Только ВВГнг-LS (c низким газо и дымовыделением). См.п.14.15 СП 31-110-2003