Цитата(Aleks 72 @ 28.9.2009, 19:18)

Я конечно дико извиняюсь, но почему не выполняется? PEN приходит в точку разделения на PE шину дальше идет на N шину почему этот проводник не может считаться перемычкой???? потому что он идет через счетчик? или потому,что на PE его не разрезали? может это стереотип мышления?
Перемычкой не может считаться, она не "чистая" перемычка, это эл. цепь, к которой по ходу передачи ЭЭ подключена катушка напряжения счетчика, после только на N-шину.
Не видно, где произошло разделение, это разделение д/б для всех цепей одинаковым, чтобы наглядно было видно это место любому ЭТП (мастер, эл. монтер, ЭТЛ, инспектор).
Резать ничего не нужно, магистральный PEN-проводник неплохо смотрится без разрыва, единственное замечание его стыковка к плохой РЕ-шине, сертификат на этот хомут.
Еще раз повторяюсь, безопасность жильцов, в выполненном способе устройства сети, обеспечена, но с системой TNC.
Принципиально, разделения нет.
Для этого необходимо улучшить вид РЕ-шины и проводов с маркировкой и цветовым обозначением, от нее через перемычку установить N-шину на жильцов, а не пучок на орешке.
Цитата
Цели то достигнуты, но хочется расставить все точки над i
Какая цель, если о разделении, она не достигнута.
Вы не воспринимаете то, что говорят, приходится повторяться.