Цитата(haramamburu @ 29.9.2009, 20:08)
А если нет проводника РЕ в квартиру от ГЗШ?
Если это к вопросу по разнице потенциалов, то "РЕ проводник в квартиру", или PEN в квартиру, как уже говорилось не обязательно. Вся арматура в жилом здании связана с PE(N). Даже если специально не соединять, различные трубопроводы, арматура, сетки, конструктив (к примеру лифт), трубы электропроводки - все объединят. В квартире весь этот металл каким-то боком присутствует. Если отсутствует связь с PE(N)-шиной, то это еще хуже. При кз на ОПЧ разница потенциалов относительно самопального ЗУ будет на все 220В.
Если это жалоба на реалии, то см. совет от gomeda12.
Цитата(haramamburu @ 29.9.2009, 20:08)
При системе ТТ разности потенциалов быть не должно, разность пот. возможна если ТТ без УЗО и произошло прикосновение к корпусу фазы (как уже писалось выше, АВ может не отключиться)
Что значит не должно? Причтите чуток повыше
.Оказывается устанавливая УЗО мы избавляемся от разницы потенциалов? Интересно как это без разницы потенциалов появится ток утечки, от которого УЗО и должно собственно срабатывать?
Цитата(haramamburu @ 29.9.2009, 20:08)
Да, такая система бывает !
Кроме общих глав в ПУЭ изложены главы для специальных электроустановок, к коим относятся и "жилые и общественные здания". Для них - свои требования. Поэтому сначала читайте главы по жилью - Гл.7.1.
Цитата(haramamburu @ 29.9.2009, 20:08)
И еще, в догонку Организация системы заземления ТТ в частном доме
Не смешите, сообщение Кamikadze с Города мастеров ни коим образом не поколебает устоев ПУЭ в части 7.1.13. Приведите-ка лучше документик.
PS я лично не против возможности выполнения ТТ в частном доме (именно системы, т.е. начиная от ввода), несмотря на спорность некоторых утверждений Кamikadze. Только разговор велся о [b]многоквартирном доме в котором
уже используется система
TN. Перевести такой дом на УЗОшки вряд ли получится.