Почему-то нет схем простых индикаторов напряжения на неонках. Решил восполнить этот пробел. На светодиодах, конечно неплохо, но у всех схем есть один, как мне кажется, недостаток - гасящий резистор, который при длительном измерении сильно нагревается. Неонки от электрочайников, порог зажигания, насколько я помню из уроков физики у них порядка 90 в, вот на этом принципе и собрал схему. Насколько грамотно - судить Вам, но проверял - рабочая. При напряжении 110 в загорается H1, 220 в - загорается H1 и H2, ну а при напряжении 380 в - H1, H2 и H3.
Где-то в нормативной литературе прописан порог зажигания для таких устройств должен быть менее 42 В
Порог зажигания должен быть не более 50В,согласно правил.Такую конструкцию конечно у себя дома можешь использовать, на работе нельзя такие самоделки
Продются дешевенькие индикаторы ОП-2 Э,производства ИЭК, есть смысл приобрести,кто пробовал?
savelij®
9.10.2009, 11:44
Смотря для чего.
Я пользуюсь, устраивает.
Какие есть указатели низкого напряжения,в виде отвертки,с напряжением индикации не больше 50В? Есть УНО,но от 110В,есть УННО -25-1000, УН-453М,УНН-1С3 ИП, но у них длина каж от 25 см до 45 см. Есть всевозможные китайские,непонятные, но они без паспорта все.А тут для организации нужны,чтоб все соответствовало правилам, электромонтерам линий связи нужны
Гость_ez81_*
5.11.2010, 21:27
У связи напряжение постоянка 60в переменка индуктор 90в ,тут что-то спецефичное надо. (типа увлажненных перчаток или металлических ботинок)
Цитата(valery151064 @ 30.9.2009, 0:47)
Почему-то нет схем простых индикаторов напряжения на неонках. Решил восполнить этот пробел. На светодиодах, конечно неплохо, но у всех схем есть один, как мне кажется, недостаток - гасящий резистор, который при длительном измерении сильно нагревается. Неонки от электрочайников, порог зажигания, насколько я помню из уроков физики у них порядка 90 в, вот на этом принципе и собрал схему. Насколько грамотно - судить Вам, но проверял - рабочая. При напряжении 110 в загорается H1, 220 в - загорается H1 и H2, ну а при напряжении 380 в - H1, H2 и H3.
Индикаторы расчитаны на непрерывную работу до 30-ти секунд.Ну это,когда уснул с бодуна.
Цитата(Гость_ez81_* @ 5.11.2010, 21:27)
У связи напряжение постоянка 60в переменка индуктор 90в ,тут что-то спецефичное надо. (типа увлажненных перчаток или металлических ботинок)
Тут специфики не надо(постоянка 60,переменка 90)), а для проверки сторонних напряжений, допустим .линия связи имеет пересечение с ВЛ-04, или совместная подвеска на ВЛ-О4. В отношении электробезопасности для связистов тоже действуют ПТЭЭП и тд ,что и для электриков,те же указатели напряжения.Согласно правил напряжение индикации указателя должно быть не более 50В для всех ,кто работает с электричеством. А специфика уже потом,как технология работы,так сказать,всякие прибамбасы.
се-ренький
10.11.2010, 11:27
Цитата(Гость1 @ 6.10.2009, 18:40)
Порог зажигания должен быть не более 50В,согласно правил.
Простите, откуда такая информация? Какие такие правила регламентируют порог зажигания в 50 В? У ГОСТ 20493-2001 почему-то другое видение порога зажигания для указателей напряжения до 1000 В - а именно 90 В.
"5.8.4 Напряжение индикации однополюсных и двухполюсных указателей напряжения должно быть не выше 90 В."
Гость сочувствующий
10.11.2010, 16:45
Цитата(се-ренький @ 10.11.2010, 11:27)
Простите, откуда такая информация? Какие такие правила регламентируют порог зажигания в 50 В? У ГОСТ 20493-2001 почему-то другое видение порога зажигания для указателей напряжения до 1000 В - а именно 90 В. "5.8.4 Напряжение индикации однополюсных и двухполюсных указателей напряжения должно быть не выше 90 В."
Утверждена
Приказом Минэнерго России
от 30 июня 2003 г.
N 261
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не
более 50 В.
Вернее не правила,а СО 153-34.03.603-2003
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. В 2003 г. было даже разъяснение Госэнергонадзора по этому поводу,что до освоения промышленностью допускается использование указателей напряжения 90В. Прошло уже 7 лет,наверное уже освоили выпуск с напр.инд 50В. Для сведения, в паспорте двухполюсного ПИН-902М в паспорте написано ,что соответствует ГОСТ такому то( № не помню,где 90В) и требованиям СО 153-34.03.603-2003
Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Должен испытываться согласно Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. А так как бы есть нестыковка с ГОСТ этой инструкции( выпускают по старому ГОСТ, в то же время напряжение индикации 50В-согласно инструкции)