Андрей_В
1.10.2009, 18:00
Здравствуйте! У меня к Вам такой вопрос: есть ответвление от ВЛ до гаража,в котором будет установлен распределительный щиток на дом и баню, через дополнительную опору. Ввод четырехпроводный, изоляторы будут стоять по всей стене гаража, а потом через стену - в щит.Расстояние между изоляторами, как я знаю, должно быть 400мм. А вот сколько надо изоляторов использовать на одном участке для четырехпроводной сети : по одному на каждую фазу и ноль, то есть всего 4??
И можно ли делать ответвление от опоры ВЛ кабелем NYM? и подскажите, пожалуйста, марку промежуточной опоры?
Примените СИП.
NYM производитель не предназначает для прокладки на открытом воздухе. Для этого он предлагает NYY (ВВГз - ВВГ с заполнителем).
220v-elektrik
1.10.2009, 19:35
СИП однозначно. Сейчас прописывают в техусловиях от столба до счетчика СИП, без вариантов.
Андрей_В
1.10.2009, 20:00
спасибо за советы, а вот еще на 2 вопроса ответ не на дадите в моем сообщении (про изоляторы и марку опоры)?
220v-elektrik
1.10.2009, 22:53
Для СИП изоляторы не нужны, а за опору не подскажу
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.