Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какой кабель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


220v-elektrik
Подскажите пожалуйста марку кабеля для прокладке в земле, длинна около 50.
с2н5он
любой, начиная с АВВГ, ВВГ, заканчивая бронированными, почему возник вопрос, желательно было бы знать
220v-elektrik
Кабель ввг предназначается для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. А также Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабель ввг расчитан на напряжение 0.66, 1, 6 кВ. Соответствует ГОСТ 16442-80, ТУ16.К71.322-2002 (5-ти жильные).

Да собственно нужно проложить от счетчика на столбе до дома.
Олега
Бери АВБбШв, не прогадаешь. Случайно лопаткой не повредится, мышки не погрызут, коррозийная активность грунтов побоку, растяжения всякие.. На столбике 2,5м дополнительно в ст. трубу все же одень. Не помешает, а труд не велик.

PS. Учитывай, если КЛ подземки однофазная, или много- но меньше 16 по алюм. и 10 по меди, то разделение PEN на РЕ и N нужно сделать в щитке на столбе. Если конечно по науке.
электрик Дмитрий
Доброе утро.
Мы в проектах закладываем кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом типа БбШв (ВБбШв - медь или АВБбШв - алюминий).
Иногда ВВГнг, но в этом случае прячем в DKC-овскую трубу ПНД/ПВД (этот вариант применяем при прокладке кабеля большой частью в помещении и частично по улице).
Проекты проходили экспертизу, многие объекты по ним уже смонтированы претензий или замечаний по этому поводу не было.
220v-elektrik
Спасибо
Гость
не стоит в землю закапывать медь - дорого, лучше алюминий... В старушке Европе давно все подземные подключения проводят алюминием, а у нас менталитет "говорит", что медь круче.. Да, круче и дороже...
Поэтому рассчитайте сечение и вперёд...
Выбор - всегда за Вами...., здесь только рекомендации icon_smile.gif)))