Здравствуйте! стоит выбор-на сколько ставить автомат на одну роз. группу?(10 или 16) (2,5 кв. 4 розетки). группы две... смущает вот что, стоит узо на 25А затем вводной на 10. и еще один на 10 снего одна сдвоенная розетка. запитываеться все от 2,5
http://s61.radikal.ru/i174/0910/0d/0198ed6606ef.jpgP/s на леграндовсеий не обр. внимание)))
savelij®
6.10.2009, 18:58
Картинку не рассмотрел...
, что за чем стоит из описания понял смутно... Почему вводной АВ 10А стоит после УЗО?
Поэтому опираясь только на номинал УЗО, рекомендую не превышать коммутационную способность УЗО (25А) суммарным током АВ, стоящим после него. Если АВ 10А (вводной) на самом деле токоограничивающий, то нет смысла ставить после него АВ 16А, ибо в этом случае они равноценны рубильникам...
действительно странный выбор, тем более 4 розетки как минимум по 6А =24 А.
а может тогда вводной 10 заменить на 16 ампер?? хотя что это даст
менять автоматы наугад не имеет смысла, нужно определяться с нагрузкой
в том то и дело что заказчик сказал --мне надо тут 2 сдвоенные розетки..и тут).да вводной на 2,5. тут особо и не разгуляешь
спроси закачика что он будет тыкать в розетки, лучше письменно, иначе он может туда тройников рой натыкать, а потом предъявы выставлять
говорит офисная техника ,помещение небольшое.
Aleks 72
6.10.2009, 22:06
Цитата(Johnny @ 6.10.2009, 22:24)
в том то и дело что заказчик сказал --мне надо тут 2 сдвоенные розетки..и тут).да вводной на 2,5. тут особо и не разгуляешь
Заказчики иногда могут ТАКОГО! наговорить.
Цитата
а может тогда вводной 10 заменить на 16 ампер?? хотя что это даст
Ну хотя бы селективность.И при необходимости дополнительно кило тристо
значит так и сделаю. заменю вводной 10 на 16. а по группам разобью по 10 а. хрен с ними)
Aleks 72
6.10.2009, 22:13
Цитата(Johnny @ 7.10.2009, 1:10)
хрен с ними)
хрен с кеми?
Короче, оставляешь УЗО 25А 30мА и АВ на 16А, лучше 20А и усё. А заказчик потом сам пускай голову ломает.
Motoblock
7.10.2009, 1:10
ЭЭЭ нет, господа. Не все так просто тут. Вам еще нужно определиться с выбором типа расцепителя. В, С или Д (ну и с номиналом канеш). А для этого нужно мерить петлю фаза-ноль. Показания прибора вам и подскажут нужные данные.
У людей нет денег грамотного специалиста нанять, что уж говорить про замеры и расчёты?! А так ставить С. А освещение где?
про освещение речи нет. оставлю вводной на 20 и две группы по 10. все.
ндаа..тогда ставь авт. пробки, воткни место них ножик (главное не китайский) и нехай оно горит все синим пламенем))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.