как правильно делается замер т.н., чтобы определить какой вводной автомат ставить..(надо заменить автомат 3ф 160А так-как для офиса он слишком велик, а нагрузки отх фидеров неизвестны) Включили все электр.обор. бойлеры, кондеры. и сделали замер на каждую фазу то есть Ia=..A Ib=..A Ic=..A.
А начальник буржуй (экспат) говорит мол неправильно якобы надо сразу 3 жилы одновременно замерять....может я чего-то не догоняю?
savelij®
7.10.2009, 17:01
Измеряете ток в каждой фазе и номинал автомата выбираете по максимальному значению.
вроде так и сделали суммарно получилось 60А...собирался ставить 100 на в.с. но наш никак не согласен..
Aleks 72
7.10.2009, 18:05
Цитата(almas @ 7.10.2009, 20:07)

вроде так и сделали суммарно получилось 60А...собирался ставить 100 на в.с. но наш никак не согласен..
Что значит суммарно? в смысле 20+20+20?
Ia=18A, Ib=22A, Ic=20A...
savelij®
8.10.2009, 10:29
Тогда автомата на 32-40 А вполне будет достаточно, если нет нагрузок с большими пусковыми токами.
GLADANIK
17.10.2009, 23:33
Есть прибор_ для измерения сопротивления петли фаза нуль промерий им сопротивление, 220 раздели на замер получится ток при котором сработает автомат при к.з.. Это защита от короткого замыкания. Но есть еще куча факторов влияющих на работу защиты.
schironosova
19.11.2009, 21:39
Цитата(savelij @ 8.10.2009, 10:29)

Тогда автомата на 32-40 А вполне будет достаточно, если нет нагрузок с большими пусковыми токами.
а возрастание токов при переключении режимов, а скачки? Надо мерять сопротивление петли и считать ток КЗ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.