220v-elektrik
11.10.2009, 22:29
Предварительно прикинул, правда есть сомнения по ванной. Питание освещения и розеток совмещено, хозяин настоял.
С групп убрал бы дифы, поставил УЗО.
Не видно групп общего освещения. а Хозяин - дуб.
Разделил бы свет и розетки. особо в ванной. пусть х. подумает как с намыленой задницей неудобно к щитку бегать. Эт еще из ванной если выберется.
Варочная поверхность 3 кило? не маловато?
Вводной в 50А разрешен?
Не перегрузился бы последний диф. Хорошо еще если накопитель 1,5 кВт. а если 1,8 или 2, 2,5 ?
savelij®
11.10.2009, 23:18
По ванной сомнений нет, а вот по кухне... на варочную 3,5 кВт не маловато?
220v-elektrik
12.10.2009, 8:07
Сделал изменения. На варку и духовку решил кинуть ПВС в гофре, для удобства подключения техники напрямую без розеток. Стоимость щитка тянет примерно на 300 баксов, врят-ли заказчик одобрит. Сегодня покажу смету. Насчет вводного проблемм не возникнет, у нас в городе пока с этим полная анархия.
Цитата(Олега @ 12.10.2009, 0:05)

С групп убрал бы дифы, поставил УЗО.
Тут имелось ввиду убрать часть в виде автомата и оставить УЗО.
300 зеленых - просто смех, на себе экономить. Давеча приводил кусочек щита для коттеджа. Так вот весь щиток обошелся хозяину в 5т. + 0,7 за сборку.
Поставьте ему две-три пробки, что б довольным стал.
savelij®
12.10.2009, 18:51
Цитата
Сделал изменения.
И один фиг... кухонная зона не в почёте.
А может вообще выбросить из связки УЗО + АВ автоматы, а УЗО поставить 63/0,03?
220v-elektrik
12.10.2009, 19:44
Вы имели ввиду так savelij?
savelij®
12.10.2009, 20:36
Цитата(220v-elektrik @ 12.10.2009, 19:44)

Вы имели ввиду так savelij?
Примерно так.... а остальные УЗО пожалели?

Кстати, не затруднит выкладывать схемки в более удобном для форума формате? Например, *.gif? (скрин с экрана)
220v-elektrik
12.10.2009, 21:55
Еще раз подредактировал
Кстати, не затруднит выкладывать схемки в более удобном для форума формате? Например, *.gif? (скрин с экрана)
А как это делать?
savelij®
12.10.2009, 22:12
Цитата(220v-elektrik @ 12.10.2009, 21:55)

А как это делать?
например, кнопочкой "Print Screen"
Цитата
При нажатии клавиши Print Screen (или комбинации Print Screen + Alt) ничего не происходит. Дело в том, что рисунок временно помещается в буфер обмена, и чтобы «достать» его оттуда, следует воспользоваться графическим редактором либо вставить картинку в нужное приложение.
Простенький (но достаточный для наших действий) графический редактор также встроен в Windows. Он называется Paint, и запустить его можно, пройдя по ссылке Пуск — Программы — Стандартные — Paint.
Чтобы вставить картинку из буфера обмена, надо зайти в меню «Правка» и выбрать действие «Вставить». При желании скриншот можно обработать в редакторе (сделать подписи, что-то выделить и т.д.) и сохранить в отдельный файл (Файл — Сохранить как…).
Вот и всё. Набор этих несложных действий может серьёзно помочь в решении некоторых проблем, и пренебрегать этой возможностью не стоит.
В Paint можно и схемку набросать и сразу отметить функциональные связи.
Так нагляднее. ИМХО
Ваша схема
220v-elektrik
30.11.2009, 22:05
Вот что получилось
Решил задать вопрос здесь, чтобы не создавать новую тему. Можно ли при монтаже щитков применять Wago, например, если к автомату три провода подключить надо? (два допускается подключать непосредственно к автомату). Просто не хочется устанавливать на рейку шину с винтовыми зажимами ради трех подключений). Или может есть более подходящее решение?
220v-elektrik
26.1.2010, 21:48
Не надо создавать проблем на пустом месте, скрутил, пропаял и в автомат.
savelij®
26.1.2010, 22:09
Цитата
Просто не хочется устанавливать на рейку шину с винтовыми зажимами ради трех подключений
Религия не позволяет? Есть клеммники на дин-рейку (и Ваги и Вериты)
Но нулевая шинка на изоляторе проще, надёжнее и дешевле.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.