SerzhO
Всем привет. Нужен ответ на глупый вопрос. Что подразумевается под ступенчато-килевой установкой разъединителя? Правильно ли я понимаю, что при этой установке продольные оси всех трёх полюсов параллельны друг другу и разнесены друг от друга на одинаковые расстояния, а сами полюса при этом сдвинуты друг относительно друга так, что их поперечные оси также находятся на одинаковом расстоянии друг от друга? Во сказал, но на словах проще не получается...
gomed12
В вертикальной плоскости может и параллельны и на одинаковом расстоянии друг от друга, а горизонтальные плоскости каждого полюса д/б ступенчато на разных расстояниях. Где-то встречал рисунок.
Uran
QUOTE (SerzhO @ 13.10.2009, 10:37) *
Всем привет. Нужен ответ на глупый вопрос. Что подразумевается под ступенчато-килевой установкой разъединителя? Правильно ли я понимаю, что при этой установке продольные оси всех трёх полюсов параллельны друг другу и разнесены друг от друга на одинаковые расстояния, а сами полюса при этом сдвинуты друг относительно друга так, что их поперечные оси также находятся на одинаковом расстоянии друг от друга? Во сказал, но на словах проще не получается...

Вопрос совсем не глупый, такое расположение разъединителей часто применяется на ОРУ -110-220кВ с 2СШ.
Посмотрите картинку.
Petruha
при отключении однополюсного разъединителя, первым отключают разъединитель фазы В. почему?
AlexPetrov
Процитирую справочное издание "Обслуживание ПС":

"Операции ... должны выполняться в той очерёдности, к-ая представляет собой наименьшую опасность в случае ошибочного отключения разъединителей под нагрузкой. При смешанной нагрузке наиболее безопасно отключение по очереди первого из трёх разъединителей, т.к. при этом не возникает сильной дуги, даже если по цепи проходил рабочий ток. В момент выхода ножа из губки между ними может проявиться лишь сравнительно небольшая разность напряжений, т.к. с одной стороны ножа разъединитель будет находиться под напряжением источника питания, в то время как с другой его стороны будет поддерживаться некоторое время примерно одинаковая ЭДС, наводимая вращающимися при питании по двум фазам синхронными и асинхронными двигателями нагрузки, а также за счёт конденсаторных батарей, установленных в распределительных сетях. При отключении второго разъединителя появится опасная дуга. Третий разъединитель вообще не будет отключать никакой мощности. Т.к. отключение второго по очерёдности разъединителя представляет собой наибольшую опасность, он должен находиться по возможности дальше от разъединителей других фаз. Поэтому отключение однополюсных разъединителей начинают с разъединителя, занимающего среднее положение. Вторым отключают один из двух крайних ножей [с ножами, расходящимися наружу - АР], затем - другой крайний [с ножами вовнутрь - АР].
Petruha
Цитата(AlexPetrov @ 24.1.2010, 17:29) *
Процитирую справочное издание "Обслуживание ПС":

"Операции ... должны выполняться в той очерёдности, к-ая представляет собой наименьшую опасность в случае ошибочного отключения разъединителей под нагрузкой. При смешанной нагрузке наиболее безопасно отключение по очереди первого из трёх разъединителей, т.к. при этом не возникает сильной дуги, даже если по цепи проходил рабочий ток. В момент выхода ножа из губки между ними может проявиться лишь сравнительно небольшая разность напряжений, т.к. с одной стороны ножа разъединитель будет находиться под напряжением источника питания, в то время как с другой его стороны будет поддерживаться некоторое время примерно одинаковая ЭДС, наводимая вращающимися при питании по двум фазам синхронными и асинхронными двигателями нагрузки, а также за счёт конденсаторных батарей, установленных в распределительных сетях. При отключении второго разъединителя появится опасная дуга. Третий разъединитель вообще не будет отключать никакой мощности. Т.к. отключение второго по очерёдности разъединителя представляет собой наибольшую опасность, он должен находиться по возможности дальше от разъединителей других фаз. Поэтому отключение однополюсных разъединителей начинают с разъединителя, занимающего среднее положение. Вторым отключают один из двух крайних ножей [с ножами, расходящимися наружу - АР], затем - другой крайний [с ножами вовнутрь - АР].

а что это за справочное издание "Обслуживание ПС"?
AlexPetrov
А.А. Филатов Обслуживание электрических подстанций оперативным персоналом. - М.:Энергоатомиздат, 1990. - 304 с.: ил.