За 550р. (по ТУ на 15 кВт)- требуется проложить отдельную линию от КК. Вроде б все хорошо. Но в конце ТУ приписочка : "Присоединение мощности будет возможно после реконструкции ПС-20, что предполагается не ранее 2010года." В переводе на русский - хрен знает когда. А значит -шыш вам.
Существующее положение:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ВРУ - на нашей территории. Каким образом заставить изменить точку подключения с киоска на это ВРУ - ума не хватает. По ПТЭЭП чужих ВРУ и линий транзитных и прочих в занимаемом нами помещении быть не должно. Для ПОТ РМ это тоже непонятное явление. Опять же категория аптеки, например (торговая организация), сомнительна, если перекидной рубильник в нашем офисе. Этим и пытаюсь поддавить. Логично выглядит владение ВРУ нашей конторкой, а образовавшиеся в результате деления территорий новые ВРУ, должны быть запитаны вынесенными линиями от КК.
Боюсь поддавливание закончится бесславно. Все сведется к тому, что "ПС-20 непременно выгорит при подключении офиса однозначно". Ведь нагрузок как прежних, так и нынешних представить неоткуда. Доказывать, что при проектировании здания нагрузка от встроенных помещений учитывалась - боюсь дело малоперспективное. Все хочют кюшать.