Юлия Александровна
15.10.2009, 12:34
Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ дифавтоматом?
видимо тогда, когда есть необходимость понять , что это было - кз или утечка.
Только рекомендуется заменять на дифавтомат
В диф.автомате контроль утечки осуществляется встроенным электронным УЗО, которое не реагирует на обрыв раб. нуля до него.
"При отсутствии напряжения на входных зажимах такого УЗО (например, при обрыве нулевого проводника до УЗО по направлению к источнику питания), во-первых, из-за отсутствия питания не функционирует электронный усилитель, во-вторых, отсутствует энергия, необходимая для срабатывания автоматического выключателя. Таким образом, в случае обрыва нулевого проводника в питающей сети УЗО неработоспособно и не защищает контролируемую цепь. При этом в данном аварийном режиме (при обрыве нулевого проводника) опасность поражения человека электрическим током усугубляется, так как по фазному проводнику через неразомкнутые контакты автоматического выключателя в электроустановку выносится потенциал. Пользователь, полагая, что в сети напряжения нет, теряет обычную бдительность по отношению к электрическому напряжению и часто предпринимает попытки устранить неисправность и восстановить электропитание - открывает электрический щит, проверяет контакты, подвергая тем самым свою жизнь смертельной опасности"
Для ветхих сетей лучше устанавливать эл. механическое узо, которое реагирует на обрыв нуля, в связке с АВ.
Цитата(gomed12 @ 16.10.2009, 8:20)

В диф.автомате контроль утечки осуществляется встроенным электронным УЗО
За другие конторы не скажу, а от АВВ имею письмо об электромеханичности всех производимых диф.автоматов (серии DS9xx, DS200).
gomed12
16.10.2009, 10:16
Цитата(Олега @ 16.10.2009, 11:14)

За другие конторы не скажу, а от АВВ имею письмо об электромеханичности всех производимых диф.автоматов (серии DS9xx, DS200).
И это здорово, электронка, видно, в дешевках.
Цитата(Олега @ 16.10.2009, 11:14)

.. а от АВВ имею письмо об электромеханичности..
Раскопал, может кому интересно, в каталогах упоминания нет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Юлия Александровна @ 15.10.2009, 13:34)

Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ дифавтоматом?
Если, к примеру, стоит Узо F202 и АВ S201 (в сумме 3 модуля) и места больше ни грамма, то DS202 (4модуля) просто не влезет. (а с DS941 еще и останется).
А не даст ли кто либо ссылку на каталог АВВ, на русском языке, в котором бы были эти АВ (дифавтоматы FH200, F200, DDA200, DS9…). У меня есть несколько каталогов, возможно, устаревших, но в них таких дифов нет.
www.abb.ru -каталог продукции - низковольтное оборудование - модульные устр-ва на ДИН-рейку - модульные приборы на ДИН-рейку.
Все что есть на русском - теперь Ваше
Сергей ДД
18.11.2009, 15:35
Цитата(Олега @ 16.10.2009, 18:19)

Раскопал, может кому интересно, в каталогах упоминания нет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНичего что бумага от первого апреля? Или у них это не день смеха?
Гость_Андрей_*
19.1.2010, 19:09
Добрый вечер! Купил диф.автомат вот
такой. Написано, что он 2Р.
А беда в том, что на нем не помечено, куда заводить фазу и ноль. Есть 2 отверстия сверху и 2 снизу... Вот боюсь теперь. Можно ли напутать что-то при подключении? Помогите, пожалуйста
И еще вопрос: в чем отличие дифа 2P от 1P+N?
savelij®
19.1.2010, 20:30
Верхние вход, нижние выход, если букавка "N" отсутствует, то полярность не соблюдать... категорически!

А вообще то, на сайте производителя есть паспорт...
Гость_Андрей_*
19.1.2010, 20:50
Спасибо за совет!
я валенок, поэтому спрошу более конкретно:
сверху приходит ноль и фаза, а снизу ноль и фаза идут к нагрузке? так? причем не важно, в левое или правое "гнездо" приходит ноль и фаза?
savelij®
19.1.2010, 21:10
Именно так, а конкретнее некуда... если только расписать по номерам все контакты...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.