Всем доброго времени суток ! Господа специалисты помогите пожалуйста расшифровать маркировку оборудования.
Разъединители- 110 кВ: РНЛ(З)-2-110/1000У1; РНД(З)-1--110/1000У1; РДН(3)-1-110/1000У1.Трансформатор тока 110 кВ, ТФЗМ-150А-1 У1. Трансформатор тока 10 кВ ТЛМ-10-5.Трансформаторы собственных нужд ТТО-АL. Трансформаторы напряжения 10 кВ НАМИ-10-95 УХЛ2.Или если кто то знает где можно откопать инфу отпишите здесь. Заранее всех благодарю.
buvial1
По разъединителям:
Р-разъединитель
Н- наружной установки
Л- для присоед. линий
Д-двухколонковый
З наличие заземляющих ножей
-2- заземляющие ножи с обеих сторон
-1- заземляющие ножи с одной стороны(в зависимости от буквенного обозначения со стороны ламелей или без)
110 - номин. напр.
1000 - номин.ток
У или УХЛ климатич. иполнение (умеренный, умеренно-холодный). 1или 2 категория размещения (1-для установки наружной, 2-для помещений)
По ТТ 110кВ:
Т - тока
Ф - фарфоровая покрышка
М - маслонаполненный
По ТТ-10кВ:
Т- тока
Л - литой корпус
М - модернизированный
По ТН-10кВ
Н - напряжения
А - антирезонансная обмотка
М - маслонаполненный
И - измерительный
Цифры - номиналы по напряжению и току. 95 - год запуска в серийное производство
А вообщето структура условных обозначений есть в заводской документации, электротехническом справочнике и т.д..