Сеть 3-х фазная, нагрузка активная и реактивная, распределение по фазам будем считать равномерное. Имею показание 3-х фазного счетчика 9кВт за 1 час. Как расчитать силу тока по каждой фазе. Заранее благодарен за ответ.
DoctorGauss
23.10.2009, 17:09
Цитата(ba1954 @ 23.10.2009, 20:57)
Сеть 3-х фазная, нагрузка активная и реактивная, распределение по фазам будем считать равномерное. Имею показание 3-х фазного счетчика 9кВт за 1 час. Как расчитать силу тока по каждой фазе. Заранее благодарен за ответ.
Без реактивной мощности или коэффициента мощности ток не посчитать.
mic61
23.10.2009, 19:47
Цитата(ba1954 @ 23.10.2009, 15:57)
Сеть 3-х фазная, нагрузка активная и реактивная, распределение по фазам будем считать равномерное. Имею показание 3-х фазного счетчика 9кВт за 1 час...
Кроме того, предположим, что нагрузка за этот час не изменялась (оставалась неизменной.) I = 9 / (1.73 * 0.38) = 13.7 А (по каждой фазе.)
с2н5он
23.10.2009, 23:24
активку и реактивку? никак
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.