Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


Кос
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, первый раз столкнулся...
В котэджном домике горе-электрики, которые выполняли скрытые работы, в щите оставили короткие групповые кабели. Для того чтобы расключить щит приходиться их наращивать, но по правилам соединеня в щите запрещены...
Мне это дело сдавать и энергетику заказчика и энергонадзору...
Как быть?
gomed12
Цитата(Кос @ 26.10.2009, 14:16) *
в щите оставили короткие групповые кабели. Для того чтобы расключить щит приходиться их наращивать, но по правилам соединеня в щите запрещены... Как быть?

Установите на входе в щит клемники.
Кос
Я бы с радостью, но отделка уже закончена...
элкъ
А если сварка или пайка.Предварительно спросить бы у инспектора и энергетика примут ли.
savelij®
Цитата(Кос @ 26.10.2009, 13:58) *
Я бы с радостью, но отделка уже закончена...

А при чём тут отделка? Вам предложили
Цитата
Установите на входе в щит клемники.
Кос
Цитата(savelij @ 26.10.2009, 15:46) *
А при чём тут отделка? Вам предложили

Вы имеете ввиду в самом щите клеммники поставить? Не уверен что примут...

Цитата(элкъ @ 26.10.2009, 15:14) *
А если сварка или пайка.Предварительно спросить бы у инспектора и энергетика примут ли.

Спасибо. Спрошу...
savelij®
Если учесть, что в коттедже ВРУ, то можно воспользоваться ГОСТом на ВРУ 51732, п. 6,4 на контактные зажимы для подключения внешних цепей.
Цитата
6.4.8 Если присоединение фазных проводников отходящих распределительных и групповых цепей, а также внешних проводников цепей управления непосредственно к выводам аппаратов затруднено, то следует предусматривать промежуточные зажимы, соединяемые с этими выводами проводниками внутренних цепей.

Пункты требования отсутствия скруток, паек и иных соединений проводников имеют отношение только к внутренней разводке щита.
"Провода внутренних цепей не должны иметь промежуточных соединений."
Кос
Цитата(savelij @ 27.10.2009, 1:19) *
Если учесть, что в коттедже ВРУ, то можно воспользоваться ГОСТом на ВРУ 51732, п. 6,4 на контактные зажимы для подключения внешних цепей.

Пункты требования отсутствия скруток, паек и иных соединений проводников имеют отношение только к внутренней разводке щита.
"Провода внутренних цепей не должны иметь промежуточных соединений."



Спасибо!