Гость_дмитрий_*
30.10.2009, 2:10
Крыску убило током ВН 10кВ, ничего не сгорело, она (крыска) просто отлетела в сторону. ХлопОк был хороший, все слышали, но вставки в цепи ВН целы, УВН показывает наличие U не входе тр-ра по всем 3 фазам... На выходе НН тр-ра U отсутствует.
В чём может крыться причина отсутствия столь нужного напряжения 380 В?
Спасибо.
ilyasov1
30.10.2009, 10:03
Цитата(Гость_дмитрий_* @ 30.10.2009, 4:10)
Крыску убило током ВН 10кВ, ничего не сгорело, она (крыска) просто отлетела в сторону. ХлопОк был хороший, все слышали, но вставки в цепи ВН целы, УВН показывает наличие U не входе тр-ра по всем 3 фазам... На выходе НН тр-ра U отсутствует.
В чём может крыться причина отсутствия столь нужного напряжения 380 В?
Спасибо.
гудит трансформатор?
Вставки по ВН снимали и проверяли?
gomed12
30.10.2009, 10:43
При отключенном тр-ре выполните элементарную прозвонку и испытание изоляции обмоток.
Гость_дмитрий_*
30.10.2009, 14:06
Тр-р не гудит, вставки снял, проверил- 2 сгорели, одна цела, щас заменю, надеюсь будет работать. Всем спасибо.
Volt380
30.10.2009, 23:27
как же вы так проверяли?
Конечно вставки сгорели, иначе бы дуга вам там все поджарила. Непонятно только, как УВН показал вам наличие напруги на всех трех фазах... Обычно они так не врут, емкость у вставок слишком мелкая...
Цитата(_Alex_ @ 31.10.2009, 18:08)
как УВН показал вам наличие напруги на всех трех фазах...
Показывает, показывает! только чуть-чуть по иному. Через сопротивление первичной обмотки.
да куда катимся, с такими элементарными вещами и сразу бежым в интернет напрягать чужые мозги, а свими пошеаелить уже не можем.
haramamburu
1.11.2009, 20:32
Цитата(Anatoli @ 1.11.2009, 13:37)
да куда катимся, с такими элементарными вещами и сразу бежым в интернет напрягать чужые мозги, а свими пошеаелить уже не можем.
Ну ладно уж, так строго, мы же не работе (вы надеюсь тоже) - не хочется напрягать/отвечать - не надо.
А мозги напрягать иногда надо - иначе засохнут.
Цитата(? @ 31.10.2009, 18:15)
Показывает, показывает! только чуть-чуть по иному. Через сопротивление первичной обмотки.
Поэтому проверять надо при снятии напряжения со стороны ВН. Отключил (указателем проверил, ПЗ наложил - на всякий случай), вытащил вставки, прозвонил тестером или еще чем.
Сергей ДД
2.11.2009, 22:56
Друзья, странно что никто не сказал, что при сгорании двух вставок напряжение по высокой стороне присутствует на всех трех фазах если мерять указателем, относительно "земли"Э(себя). Вот линейного нет. Элементарные вещи. Даже мерять указателем безполезно, только в целях безопасности перед установкой ПЗ.
А крысу может убить и при замыкании на землю, тогда вообще нечего не сгорит на ТП. Только "земля" выскочит кратковременно на питающе ПС и все. Случаев сколько угодно. Птиц по весне валяется "море" у ТП.
Цитата
Друзья, странно что никто не сказал, что при сгорании двух вставок напряжение по высокой стороне присутствует на всех трех фазах если мерять указателем,
Было-бы странно, если-бы такого не было
Сергей ДД
2.11.2009, 23:40
В Вопросе автора, было про наличие напряжения всех трех фаз и отсутствие по вторичной стороне. А по факту напряжение было с одной фазы, и есть ли смысл его мерять подобным образом? А потом писать "но вставки в цепи ВН целы, УВН показывает наличие U не входе тр-ра по всем 3 фазам... На выходе НН тр-ра U отсутствует."
Наличие фазного напряжения замеренного таким способом, не говорит о исправности вставок.
Уважаемый KIVOK читайте(цитируйте) фразу целиком, не вырывайте части.