Константин77
  7.11.2009, 21:39
  
 
  Объясните, пожалуйста, откуда вообще напряжение 380В берётся?
Я работаю уже 9 лет в электроэнергетике и меня поставил в тупик один вопрос парня, только что окончившим училище: Почему в быту напряжение 220В и 380В в подъезде (везде написано именно так), если у нас используются трансформаторы 6/0,4кВ (редко 10/0,4кВ), соответственно 35/6кВ и 110/35/6кВ. Если 0,4кВ, то и должно везде считаться 400В, а раделив на корень из трёх примерно 231В.
Что можете сказать по этому поводу?
P.S. если затупил, прошу сильно не бить))))
 
 
 
  savelij®
  7.11.2009, 22:01
  
 
  Цитата
Я работаю уже 9 лет в электроэнергетике
Просто наш старый стандарт 220/380 "приближают" к МЭК 400/230
 
 
 
 
  Константин77
  7.11.2009, 22:09
  
 
  Что значит приближают? Он и есть 0,4 6(10) 35 110 220 и далее.
 
 
 
 
  Для электроприемников стандарт 380, для генераторов 0,4 кВ
 
 
 
  Константин77
  7.11.2009, 22:14
  
 
  Я не разу после окончания универа не видел и слышал про трансы на 380В.
Вы думаете нас учили по каким-то старым стандартам?
 
 
 
 
  Цитата(? @ 7.11.2009, 21:14) 

Для электроприемников стандарт 380, для генераторов 0,4 кВ
Об этом немного подробнее вот здесь: 
http://www.substations.com.ua/4
  
 
 
  savelij®
  7.11.2009, 22:16
  
 
  Цитата
Что значит приближают?
Страница ГОСТ 29322-92 прояснит?
 
  
 
 
  Константин77
  7.11.2009, 22:33
  
 
  Цитата(mic61 @ 7.11.2009, 22:16) 

Об этом немного подробнее вот здесь: 
http://www.substations.com.ua/4Тут ГОСТ старый 1962г. Напруга на генераторах, как мне кажется, расчитывалась исходя потери на линиях и т.д.
Цитата(savelij @ 7.11.2009, 22:16) 

Страница ГОСТ 29322-92 прояснит?

А тут проясняет ситуацию. Смысл понятен, древние электрики по привычке рисуют везде 220/380), а некоторые из нас рисуют по привычке.
Просто довелось начать работать на новом электрооборудовании, мне даже электромеханические реле показывали как диковинку, а эту тему в универе проспал наверное, или забыл.
Спасибо за ответы.
 
 
 
 
 
  Цитата(Константин77 @ 7.11.2009, 22:33) 

древние электрики по привычке рисуют везде 220/380), а некоторые из нас рисуют по привычке.
Во <**я>
привычка виновата? За древних кой-кто ответит  
 
 
 
 
 
  По ГОСТ 21128-83 на выводах источников питания и преобразователей установлен ряд номинальных напряжений 6; 12;...230; 400; 690 В и одновременно в системах ЭС, сетей и на вводе в эл. приемники 6; 12;...220; 380; 660 В
 
 
 
  Константин77
  7.11.2009, 23:23
  
 
  Цитата(gomed12 @ 7.11.2009, 23:12) 

По ГОСТ 21128-83 на выводах источников питания и преобразователей установлен ряд номинальных напряжений 6; 12;...230; 400; 690 В и одновременно в системах ЭС, сетей и на вводе в эл. приемники 6; 12;...220; 380; 660 В
Простите не понял, а какой сейчас ГОСТ действует на территории России?
Да и как на выводах может быть, к примеру 400, а на приёмнике 380, если линия короткая? Что согласно этому ГОСТу делать?
 
 
 
 
  Сергей ДД
  8.11.2009, 1:58
  
 
  Цитата(Константин77 @ 7.11.2009, 21:39) 

Объясните, пожалуйста, откуда вообще напряжение 380В берётся?
Я работаю уже 9 лет в электроэнергетике и меня поставил в тупик один вопрос парня, только что окончившим училище: Почему в быту напряжение 220В и 380В в подъезде (везде написано именно так), если у нас используются трансформаторы 6/0,4кВ (редко 10/0,4кВ), соответственно 35/6кВ и 110/35/6кВ. Если 0,4кВ, то и должно везде считаться 400В, а раделив на корень из трёх примерно 231В.
Что можете сказать по этому поводу?
P.S. если затупил, прошу сильно не бить))))
В ГОСТе 21128-83 есть еще 
Примечание1 
1. Для источников и преобразователей указаны междуфазные значения напряжения трехфазного тока.
2.Для электрических сетей допускаются дополнительные значения напряжений 230,400;690;1000 В(МЭК 38-83)
Может отсюда и растут ноги  с цифрой 400 В.
 
 
 
 
 
  Ноги растут не тут. 400В потому как по ГОСТу на качество эл. энергии у потребителя должно быть 380В +/- 5% поэтому у источника держат напряжение на 5% больше чтоб у самого удаленного потребителя было 380-5%. Поэтому и напряжения на трансформаторах более высоких напряжений не 110 а 115кВ, не 220 а 230кВ, не 500 а 515кВ. А у трансформаторов потребителей 6/0,4 и т.д.
 
 
 
 
  Цитата
а какой сейчас ГОСТ действует на территории России?
ГОСТ 29322-92 
Настоящий стандарт применяется в комплексе с ГОСТ 721, ГОСТ 21128, ГОСТ 23366 и ГОСТ 6962.
  
 
 
 
  Цитата(Константин77 @ 7.11.2009, 23:23) 

Да и как на выводах может быть, к примеру 400, а на приёмнике 380, если линия короткая? Что согласно этому ГОСТу делать?
Я тоже не понял в ходе обсуждения - 400В на ВРУ в случае соседства с ТП - это гут ?
 
 
 
 
 
  Цитата
Я тоже не понял в ходе обсуждения - 400В на ВРУ в случае соседства с ТП - это гут ?
380В+5%=400В что есть норма. 380В-5%=361В что тоже норма
 
 
 
 
 
  а напряжение источника 400в наверняка с допусками дается
400 + %, что тогда будет у приемника?
 
 
 
 
  У источника должно быть такое наряжение чтоб у всех подключенных потребителей напряжение не выходило за допуск +/- 5%. Может быть и немного выше чем 400В если при этом ни у кого из потребителей не будет больше чем 380+5%
 
 
 
 
  Если допустить, что дорегулировку напряжения на ТП возможно в пределах +-2,5% по высокой стороне путем переключателя (анцапфы), есть возможность подачи напряжения в сеть и на потребителей с нормально допустимыми отклонениями напряжения в пределах 380 +-5% по ГОСТ 13109-97
 
 
 
 
  
9.11.09. Прошу прощения за беспокойство, но, тоже захотелось поболтать. Предупреждаю сразу: в снабжении я –  «чайник»,   поэтому все, что скажу – просто догадки. В СССР все делалось большим. Поэтому районные подстанции обслуживали большие площади и большое количество потребителей. Это не догадка, это – наблюдение. Поэтому, если на выводах ТП – 400, то до дальнего потребителя, дай бог, чтобы 360 дошло. Это в ЧНН (часы наибольшей нагрузки). Отсюда и получилось 380 (+5%=400, -5%=360). За бугром – не так. Здесь в каждом большом потребителе – своя ТП. Нет длинных линий. Поэтому у потребителя – 400.
 
 
 
 
  к примеру на ТП (трансформаторных подстанциях) на стороне 0,4 кВ (низкая сторона), напряжение на концах рубильника нормальное  считается 230 В, и это значит что потребитель как раз получает свои 220 В. Я имею в виду фазное напряжение.
И в СССР тоже всегда было 0,4 кВ, хотя потребитель получал 380 В, потери в линиях еще никто не отменял.
 
 
 
 
  Цитата(? @ 8.11.2009, 1:14) 

Для электроприемников стандарт 380, для генераторов 0,4 кВ
Успокойтесь, это нужно для расчётов. При расчётах новых проектов на питании берут 0,4 кВ, на нагрузке-0,38кВ. На практике всё гораздо проще: замеряют напряжение в начале и конце линии и выводят среднее напряжение, затем регулируют напряжение на трансе так, чтобы среднее напряжение было равно 0,38 кВ, но при этом чтобы напряжение в начале и конце линии не выходило за пределы нормы.
 
 
 
 
 
  Цитата(Джоуль @ 12.11.2009, 23:18) 

...чтобы среднее напряжение было равно 0,38 кВ, но при этом чтобы напряжение в начале и конце линии не выходило за пределы нормы.
Ага и всё это при номинальной нагрузке.
 
 
 
 
 
  может в целях экономии?, 0,4 кВ проще писать, чем 0,38 кВ, на одну циферку меньше... 
 
  
 
 
  Цитата(Джоуль @ 12.11.2009, 23:18) 

Успокойтесь.. ..при этом чтобы напряжение в начале и конце линии не выходило за пределы нормы.
Собственно в этом и беспокойство. 380+5%=399. 
400 , если рядом с ТП, это 
уже не по ГОСТу. А если еще и анцапфы в +2,5% стоят...ну, или хоть сколь нибудь в "+".
 
 
 
 
  Константин77
  13.11.2009, 19:28
  
 
  Ещё есть такой вариант, даже при номинальной загрузке присоединения на потребителях 380В, то при отключении всех потребителях (по разной причине, к примеру), то у первого включившего какой либо потребитель будет 0,4, а может и выше. 
Тема то вообще-то про рисование циферок на различных дверках)).
Читая эту тему можно сделать вывод, что рисовать надо в зависимости от напруги на месте, типа: 361,5В, 386В, 401В.
 
  
 
 
  а что пишут на шильдиках шкафов ГРЩ, ВРУ и ЩО, ЩС??
 
 
 
 
  Всё, что до ВРУ и ГРЩ включительно- 0,4кВ.
Всё, что после них- 380В.
 
 
 
  samopalich
  25.12.2009, 11:41
  
 
  У меня на даче вообще 240 В, до подстанции гдето 2 километра, а дома в городе вечером 190, ночью 220 хорошо если есть!!! вот..
 
 
 
  Михайло
  26.12.2009, 16:13
  
 
  Мне кажется 0,4 кВ - это класс напряжения, а не точное напряжение. К этому классу относятся 480, 440, 420, 400, 380 В и все такое.
 
 
 
 
  0,4 - класс. Также как и 6, 10, 35 кВ и т.д. Но пишут-то ведь на щитках 380/220! А в РУ - 0,4.
 
 
 
  Гость_Макс_*
  30.12.2009, 5:43
  
 
  Цитата(dimbas @ 8.11.2009, 13:48) 

380В+5%=400В что есть норма. 380В-5%=361В что тоже норма
Вобще-то 380В+5% = 399 В 

)
 
 
 
 
  Михайло
  30.12.2009, 18:50
  
 
  220*sqrt(3) = 381 В 
 
  
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.