Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Маркировка провода
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Статьи


Love
Товарищи, электрики, ответьте пожалуйста на вопрос. Как должна производиться маркеровка провода (всегда от пайки или...) и какими документами это регламентировано?
ВЛАД
Что значит: «…как должна…». В смысле, какой провод первый, а какой сто первый? Или где этот № нужно написать? Если «какой провод первый…», то это определяет разработчик схемы, а если «где этот № нужно написать», то на обоих концах каждого проводника, присоединенного к любому элементу схемы. Но это только в электрических схемах. Электронные и радиосхемы обычно не маркируются. ГОСТы, к сожалению, уже не помню.
Слава
Кто скажет, сейчас существуют маркеры для маркировки проводов?
Как они называются, кто выпускает, чем накачены?
ВЛАД
Маркеров производства Союза (России) не знаю. В прежние годы применяли циклогексановые чернила, которые сами и делали. Потом стали покупать немецкие маркеры. У меня и сейчас на работе немецкий маркер «STAEDLER PERMANENT LUMOCOLOR»
ele
PARTEX - marking systems

partexmarker.com
Слава
Пользовался всегда чернилами, а после маркера что то нудновато ими стало. Маркер скончался, а новый нигде такой не вижу.
erza
непомню автора но есть книга монтаж вторичных цепей там даны обозначение маркировки проводов различных цепей (токовых,напряженческих,и тд) как буквеная так и номерная
Гость
Теперь маркерами не пользуються.Применяють дополнительную приставку к компьютеру на которой и пишут маркировку.
Слава
Цитата
Теперь маркерами не пользуються.Применяють дополнительную приставку к компьютеру на которой и пишут маркировку.

Чем и на чём?
ГИС
Цитата(Love)
Товарищи, электрики, ответьте пожалуйста на вопрос. Как должна производиться маркеровка провода (всегда от пайки или...) и какими документами это регламентировано?


ПТЭ ЭП
2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию,
указанную в п.2.4.2. диспетчерский номер или наименование.
Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть
снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть
указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на
бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа.
Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они
должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто
проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода
кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).
ktif
Принтер MK8-PRO-SET для печати на кембрике.
Работаем два года и очень довольны.
http://voks.by
http://voks.su/index.php?do=static&pag..._thermoprinters

savelij®
Заглянувший заглянул, рекламку оставил...
А стоимость бирки какова? Где маркируете кабели, в каких шкафах? Чем не устраивает спиртовой маркер и собственые руки?
gomed12
Специализирующим только на сборке шкафов маркировку вручную не совсем катит.
Принтер с ПК даст столько сколько нужно кембриков.
Для серьезного монтажного цеха (участка) такой принтер незаменимая вещь.
Раньше были импортные ручные роторные термомаркеры, монтажники авт. линий берегли их как отче наше.
ktif
Цитата(savelij @ 1.9.2008, 19:57) *
Заглянувший заглянул, рекламку оставил...
А стоимость бирки какова? Где маркируете кабели, в каких шкафах? Чем не устраивает спиртовой маркер и собственые руки?

Стоимость бирки определятся стоимостью кембрика (подходит любой кембрик), плюс
30 долларов, на сто метров маркировки, обходится сменный картридж.
Собственные руки и маркер не устраивают, потому что дорого, неудобно, не долговечно.
Сразу после покупки принтера было уволено два штатных писаря.
Сейчас монтажники получают очень удобную «колбаску» из уже надрезанных принтером маркировок. Причем маркировка расположена в том порядке, в котором заказывал сам монтажник.
Ну и товарный вид шкафа, играет не самую последнюю роль.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.