Цитата({ADA} @ 11.11.2009, 18:39)

Все, разобрался! Шкафчик взял Cortem, сертифицирован в РФ. Вынести его из взрывоопасной зоны - никак, потому что технологическое электрифицированное оборудование смонтировано на автоприцепе. Запускаться все это будет редко, поэтому пусть все автоматы будут закрыты в шкафу и взведены, а на вводе - рубильник с внешней рукояткой.
Спасибо за ответы.
Здравствуйте все.
А что за рубильник хотите использовать? Если не в корпусе взрывозащищенного исполнения от проникновения взрывоопасной смеси или газа, что толку от защищенного ящика с автоматами? Источником опасности (образования искр) будет именно рубильник.
Уважаемый
"gomed12" предложил один из вариантов решения Вашей проблемы. Через пускатели в защищенном щите и защищенные кнопки. Но в начале надо определиться с классификацией взрывоопасных зон (ПУЭ п.7.3.38 по 7.3.53) а затем выбрать соответствующее электрооборудование (ПУЭ п.7.3.54 по 7.3.65). Ссылки на пункты ПУЭ - минимально необходимая но далеко не исчерпывающая необходимая информация для принятия технического решения.
С уважением.