Цитата(KIVOK @ 24.11.2009, 22:43)

А какие требования необходимы для масло? Для проверки на "пробой" ,этого хватит с "головой"
Ответ неправильный, коллега.
Не менее 30кВ - это норма побивного напряжения тр-го масла до заливки в оборудование для тр-ров
до 15 кВ. Таким пробойником можно испытывать только
эксплуатационное масло в тр-рах напряжением до 35 кВ (норма пробоя - 25кВ).