prude
Здравствуйте, нуждаюсь в совете, как поступить вот схема токовых цепей Нажмите для просмотра прикрепленного файла

реле тока РТ-85 уставка срабатывания на этом реле 4А возврат 3,4А. Ток отсечки на РТ 12А. YA находиться в ячейке для надежного отключения ячейки на YA должен быть ток 3 А
С толкнулся с проблемой, что не получается обеспечить надежное отключение, что при отсечке что при срабатывании. Из схемы токовых цепей видно что при срабатывании РТ происходит дребезг контактов и тока не хватает для YA (а иногда хватает). Как поступить?
Если что то плохо объяснил спрашиваете.
mic61
Я так понимаю, что проблема возникает при проверке схемы от постороннего источника? Если да, то вопрос: чем проверяете?
prude
вторичным током прибор нептун 2
Катушку на вакуумнике пробовал уменьшал ток срабатывания уже нет возможности меньше сделать чисто механически силы пружины не хватит вытолкнуть солинойд, ток 3А это предел меньше не сделать.
mic61
Цитата(prude @ 16.11.2009, 19:27) *
вторичным током прибор нептун 2

Понятно.
Все дело в том, что при срабатывании реле происходит дешунтирование катушки отключения выключателя. При этом резко возрастает нагрузка в токовой цепи стенда: к обмотке реле РТ-85 последовательно подключается электромагнит отключения. Чтобы ток в цепи остался прежним, необходимо повышать напряжение на токовом выходе. Микроконтроллер стенда пытается это сделать, но не всегда успевает (поэтому отключение иногда происходит, а иногда нет.)
Процесс: РТ-85 срабатывает - нагрузка увеличивается - напряжение не успевает увеличится - ток становиться меньше - реле РТ-85 отпадает - нагрузка уменьшается (YA-1 снова шунтируется) - ток увеличивается - реле РТ-85 снова срабатывает.
Вот и получается такой дребезг...
Для проверки цепи отключения подайте току побольше, и все получится.
Реально, если ТТ расчитаны правильно (по мощности), и контакты отрегулированы ("мостящие", т.е. без разрыва цепи), то все отключится нормально.