Цитата(Гость_PRACE_* @ 18.11.2009, 9:35)

Может кто-нибудь мне точно сказать или растолковать ПУЭ, какое сопротивление заземляющего контура, должно быть у ТП, КТП,ЗРУ и т.п. 10,6/0,4кв. Два года сдавал протоколы испытании в госэнергонадзор писал допустимым 4ом, все нормально обратно не возвращали, но ведь 4ом это для 0,4кв. А в КТП присутствует 10кв по ПУЭ должно быть 0,5ом. Вопрос или госэнергонадзор не смотрит протоколы. Или я чета не догоняю.
По табл.36, прил. 3.1. ПТЭЭП, выше 110 кВ действительно 0,5 Ом.
Для всех ЭУ 3-35 кВ принято не более 10 Ом.
Для ГЗН ТП до 1000 В не более 4 Ом (там же примечание и п.1.7.101 ПУЭ).
Значит, из двух сопротивлений ЗУ, берем меньшее.