{Aleksandr}
ВА 52-35-340010 160А
Вычитал, что срабатывает при заниженном напряжении. Так ли это и при каком ?
Andrey59
Не там читал. По напряжению может сработать автомат при наличии расцепителя минимального напряжения. Автомат в таком случае называется ВА52-35-341310. Минимальный расцепитель срабатывает при включенном автомате при 70% от номинального на катушке этого расцепителя. Они бывают разные на 220В, 380В и т.д.