Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Полосовая сталь
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


YoungProfi
Здравствуйте господа электрики.
Помогите разобраться с одним вопросом.
Есть щит который питается двумя проводами СИП-2А (150х3+70).
Щит нужно заземлить.
Как подобрать проводник системы уравнивания потенциалов из полосовой стали при таких условиях (СИП-2А 2х(150х3+70)) ?.
Искал по справочникам, но в тех что я нашел указанны данные только для кабелей сечением 120 и менее.
Заранее спасибо.
gomed12
Цитата(YoungProfi @ 23.11.2009, 3:46) *
Есть щит который питается двумя проводами СИП-2А (150х3+70).
Щит нужно заземлить.

Щит не заземляется в системе заземления TN, поэтому Вам необходимо включить его в систему уравнивания потенциалов для этого присоединения.
Цитата
Как подобрать проводник системы уравнивания потенциалов из полосовой стали при таких условиях (СИП-2А 2х(150х3+70)) ?
...сечением 120 и менее.

Для уравнивания потенциалов шкафа и РЕ-шины ЭЩ такие сечения не нужны, берите смело более 4 мм2.
Наверное, всё же речь о токопроводе от повторного ЗУ до РЕ-шины (ГЗШ), это определено ПУЭ, табл. 1.7.5, S/2 или по проводимости, т.е. для каждого провода по 75 мм2 по алюминию, по проводимости, если впустите ст. шину 2*(4*40) должно хватать.
YoungProfi
gomed12, спасибо.
Ну а допустим как подключить к системе уравнивания потенциалов двигатель 315 кВт, который питается ВВГ 3х(150х4) ?. Если я правильно понял, то ПУЭ 1.7.82. говорит о том, что технологическое оборудование подсоеденять к системе основного уравнивания потенциалов не обязательно ?.
Ну а если все таки подссоеденить его к системе уравнивания потенциалов, допустим к ближайщей металлической колонне, то нужно действовать согласно ПУЭ 1.7.127 . Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

, или все таки надо будет выбирать этот проводник по сечению фазного проводника ?.
Заранее спасибо.
gomed12
От ГЗШ ЭЩ отходят нулевые защитные РЕ-проводники в составе кабелей к ЭД, которые подключаются к РЕ-зажиму внутри клеммной коробки и защитный РЕ-проводник на заземляющий зажим внутри ЭЩ.
Система уравнивания потенциалов вокруг ЭЩ и ЭД включают в себя м/к строительных частей (СПЧ) и корпусов эл. оборудования (ОПЧ).
Сечение проводников для СУП берутся по 1.7.127.
YoungProfi
gomed12, Спасибо за разъяснения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.