Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Дизельный генератор 100кВА в ВОС
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


almas
Доброго дня Всем!

Посоветуйте пож-та можно ли установить ДГ в зданий водоочистного соружения..?

Если электрощитовая разделена на две комнаты в одной находятся Щиты..а в другая пустая..хотим в этой пустой установить

В санитарных нормах искал...безрезультатно..

и нужен ли для него отдельный фундамент (пол вроде бетонированный) масса 1.3 тонн Wilson P100

Заранее благодарен!
gomed12
Цитата(almas @ 25.11.2009, 13:38) *
Посоветуйте пож-та можно ли установить ДГ в зданий водоочистного соружения..?
Если электрощитовая разделена на две комнаты в одной находятся Щиты..а в другая пустая..хотим в этой пустой установить
и нужен ли для него отдельный фундамент (пол вроде бетонированный) масса 1.3 тонн Wilson P100

Что касается фундамента или проект, или же нужен специалист, фундамент нужен на виброгасителях.
Посмотрите JP ДЭС и ее оборудования, помещение тянет на сырую.
с2н5он
в принципе можно, про фундамент уже сказано, остаются требования санпинов по шуму и вибрации - тут нужен расчет будет ли превышение по ним в других (соседних) помещениях
almas
Спасибо Всем!