Столкнулся со следующей ситуацией:
ЗРУ имеет два независимых ввода 10кВ. При попытке фазирования этих двух вводов происходит аварийная ситуация ( ячейка секционника практически выгорает, происходит " как бы встречное КЗ") .
Вопросы:
1. как может произойти КЗ при двух вводах ине имеющих электрической связи (10кВ - треугольник) ?
2. Какое понятие имеет фазировка в оэтом случае?
Ваши коментарии, если не трудно.
andrey357
23.2.2006, 21:55
Была аналогичная ситуация, правда по 0.4
1 ввод 10кВ, два транса (одинаковых, импортных), секционник.
Помимо фазировки - т.е. направление вращения диска по прибору, прищлось подбирать коэффициенты трансформации и смотреть разницу вольтажа по фазам. Добились нужного результата - можно паралллелить два транса перед моментом отключения (для непрерывности подачи энергии).
Однако, если вводы независимые, трансы в голове разные, напряжения 10кВ+-5% задача невыполнимая.
Кстати, ток при перепаде напряжения при R=0 и U даже 0.1В будет близок к бесконечности.
Перед тем, как включать в работу трансы, нужно пройти несколько этапов.
Помимо проектирования, надо сделать холодную и горячую фазировки - как по высокой, так и по низкой стороне.
Вот еце цитата из "интрукции по эксплуатации трансформаторов":
3.1. Параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов), имеющих одинаковое номинальное напряжение, допускается при следующих условиях:
а) при тождественности групп соединения обмоток;
б) при равенстве коэффициентов трансформации (в пределах
допусков по ГОСТ 11677-75);
в) при равенстве напряжений КЗ (в пределах допусков ГОСТ).
3.2. Параллельная работа трансформаторов с различными коэффициентами трансформации и разными напряжениями КЗ может быть допущена, если предварительным расчетом установлено, что ни одна из обмоток каждого трансформатора при этом не будет нагружаться пышс ее нагрузочной способности в предусмотренных режимах работы.
При включении на параллельную работу трансформаторов с разными значениями напряжения КЗ некоторое перераспределение нагрузок может быть достигнуто изменением коэффициентов трансформации путем соответствующей установки переключателей ответвлений.
3.3. Допускается параллельная работа двух- и трехобмоточных трансформаторов на всех обмотках, а также двухобмоточных с трехобмоточными, если ни одна из обмоток параллельно включенных трансформаторов не нагружается более ее допустимой нагрузочной способности.
Параллельная работа трансформаторов с отношением номинальных мощностей более трех не рекомендуется.
ЗА. Включение трансформаторов на параллельную работу после монтажа, а также после работ, связанных с возможностью нарушения фазировки (производства ремонтных работ на кабеле и схеме присоединения), допустимо только после предварительной фазировки.
3.5. Параллельная работа трансформаторов с различными группами соединения обмоток возможна между:
группами соединения 0, 4 и 8;
группами соединения 6, ilO и 2;
всеми нечетными группами соединения.
Дл? примера в табл. 3.1 приведены возможные способы параллельного включения двухобмоточных трансформаторов, имеющих группу соединения 11, с трансформаторами, имеющими группы соединений 1 и 5.
Работа работой, а расслабляться тоже нужно. Мой тебе совет - попробуй поиграть в CouterStrike. Неплохую разгрузку дает!
Цитата(Scorp)
Работа работой, а расслабляться тоже нужно. Мой тебе совет - попробуй поиграть в CouterStrike. Неплохую разгрузку дает!
![icon_wink.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
- Действительно ценный и очень мудрый совет, спасиба, Скорп.