Нужно выполнить соединение проводов (сечение 6 мм2) в двух точках (3x6 - каждая).
Ради этого искать аппарат для сварки не хочется.
Посоветуйте, pls. - как еще можно выполнить соединение.
Буду очень благодарен.
Медные, или аллюминиевые гильзы под опрессовку.
Клеммников всяких сейчас вобще море выпускается...
Делаете на проводах кольца и соединяете болтами .
case69rus
30.11.2009, 13:42
если провода многожильные, то лучше спаять. моножилу- под пресс
Цитата(RomanNV @ 30.11.2009, 8:50)
Медные, или аллюминиевые гильзы под опрессовку.
Клеммников всяких сейчас вобще море выпускается...
Насколько я понимаю, для использования гильз требуются специальные клещи для опресовки. Так ? К сожалению их нет.
А что за клемники имеются ввиду ? - посоветуйте? pls. (видел в магазине WAGO - не производят впечатление; для малых токов может еще и можно использовать, но ...)
Мастер Джу
30.11.2009, 16:40
А токи какие?
Мидведь
30.11.2009, 16:59
На самом деле, приходим в эл.магазин и выбираем клемник по сечению, по кабелю и по амперам. В чём проблема?
Цитата(Мастер Джу @ 30.11.2009, 16:40)
А токи какие?
30-40А
не такие уж и большие токи- клемник вам поможет!
Цитата(Глэн @ 1.12.2009, 17:06)
не такие уж и большие токи- клемник вам поможет!
А можете порекомендовать какие-либо ?
обычно пользуюсь клемниками с винтовыми зажимами, не доверяю я пружинным!
andrey357
2.12.2009, 11:05
если место позволяет - то орешковые сжимы - самое то...
я слышел что кто-то сваривал провода графитовым стержнем от карандаша, просто взяв транс подходящей мощности и напряжения, предварительно выпрямив диодным мостом, напряжение подавалось на стержень и на кабель.
Кто слышел про такое? работает? на сколько опасно? на сколько надёжно?
andrey357
2.12.2009, 14:24
Цитата(majorov @ 2.12.2009, 12:24)
я слышел что кто-то сваривал провода графитовым стержнем от карандаша, просто взяв транс подходящей мощности и напряжения, предварительно выпрямив диодным мостом, напряжение подавалось на стержень и на кабель.
Кто слышел про такое? работает? на сколько опасно? на сколько надёжно?
оплавляем таким образом скрутки - много жил по 1.5-2.5 квадрата. у вас потолще будет - качество похуже....
А чего тут изобретать?
Есть ГОСТ 10434-82, там и написано как надо соединять.
Мастер Джу
3.12.2009, 13:38
Орехи поставьте,если размеры позволяют те и 100а выдерживают.
Мастер Джу
3.12.2009, 15:00
Цитата(majorov @ 2.12.2009, 16:24)
я слышел что кто-то сваривал провода графитовым стержнем от карандаша, просто взяв транс подходящей мощности и напряжения, предварительно выпрямив диодным мостом, напряжение подавалось на стержень и на кабель.
Кто слышел про такое? работает? на сколько опасно? на сколько надёжно?
Возмите лучше шетку от коллекторного двигателя и подточите.
Ток выпрямлять необязательно.
Главное что бы транс выдавал вольт 12 при токе более 50А.
Сварка это самое надежное.
DonDiemon
3.12.2009, 21:51
Винтовые клеммники или просто стянуть болтом.
Сергей ДД
5.12.2009, 14:04
Цитата(Мастер Джу @ 3.12.2009, 15:00)
Возмите лучше шетку от коллекторного двигателя и подточите.
Ток выпрямлять необязательно.
Главное что бы транс выдавал вольт 12 при токе более 50А.
Сварка это самое надежное.
Стержень от пальчиковой батарейки легче найти. Пробуйте. В свое время паял свинцивые клеммы на АККомуляторах, от самих аккомуляторов. Берешь пассатижами стержень проводок на клемму и вперед.
Народ, а первый пост прочитать уже не получается в этой теме??
там автор чётко определил граници задачи- без сварки!
автор не написал что без сварки, он написал что аппарат не хочется искать, просто предлогаем различные решения