~Слава~
Коллеги помогите оправдаться перед пожарниками если возможно.
Проложили кабель ВВГнг-LS в ПНД трубе в слое подготовки пола.
Состав слоя пола: Ж/б плита-пенополистирол (горючий)-цементно песчаная стяжка(100мм)-плитка.
Кабель лежит между ж/б плитой и пенополистиролом. Пожарники выкатили замечание о запрете данного вида прокладки.

Согласен что скрытая прокладка по горючему основанию в мет. трубе, но сверху то стяжка 100мм, кабель нг-LS, по моему распостранение огня невозможно.
Кто нибудь сталкивался с таким случаем?
gomed12
Пожарники ссылаются на пункт ПУЭ, но это при открытой прокладке.
2.1.20. Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы и пустоты которых используются для прокладки проводов и кабелей, должны быть несгораемыми.
Но у Вас есть свой пункт
2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
pvm
то есть пожарные правы: по п. 2.1.40 поверх трубы ПНД должен быть проложен слой несгораемого материала, а потом уже пенополистирол
~Слава~
Цитата(gomed12 @ 4.12.2009, 9:33) *
Но у Вас есть свой пункт
2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.


Непосредственно на кабель в ПНД уложили горючие плиты сверху залили бетоном. Т.е. получается как не крути сверху трубы ПНД должны заделываться негорючим раствором 10мм.
Другого варианта насколько я понял нет?

Технический циркуляр 7/2004 "Росэлектромонтаж" "О прокладке эл.проводок за подвесными потолками и в перегородках"

-за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выпол-нять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

По информации в интернете пенополистирол относят к Г1, следовательно правда и на моей стороне. Как думаете можно пободаться?
pvm
чтобы можно было "бодаться" необходимо иметь на данный материал сертификат о его группе горючести, а в интернете много чего написано...
~Слава~
Сертификат достали. Плиты теплоизоляционные из вспененного полистирола (ТУ 2244-008-29270223-2005). Группа горючести Г1. Попробую использовать при разговоре с пожарниками