Цитата(gomed12 @ 4.12.2009, 9:33)

Но у Вас есть свой пункт
2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
Непосредственно на кабель в ПНД уложили горючие плиты сверху залили бетоном. Т.е. получается как не крути сверху трубы ПНД должны заделываться негорючим раствором 10мм.
Другого варианта насколько я понял нет?
Технический циркуляр 7/2004 "Росэлектромонтаж" "О прокладке эл.проводок за подвесными потолками и в перегородках"
-за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выпол-нять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);По информации в интернете пенополистирол относят к Г1, следовательно правда и на моей стороне. Как думаете можно пободаться?