ДОбрый вечеР!
вопрос следущий
допустимо ли помещать в одну ячейку КСО - напряжеие 10 кВ - измерительные трансформаторы напряжения и ТСН на 4 кВА и защитить это все одним комплектом предохранителей?
Где можно об этом подробно почитать?
Помогите пожалуйста!
Киловатик
Я так понимаю, трансформаторы должны учитывать потребление отходящей линии, у нее свои рабочие токи, а преды на ТСН подбираются по номинальному току ТСНа. Да как это все поместиться я не представляю
buvial1
Защитить всё одними предохранителями не получится. ТН защищаются предохранителями обладающими токоограничивающим сопротивлением (ТН10.2 и им подобные)