IvanAnt
Добрый день.
имеется трансформатор масляный 6/0,4 кВ 1000 кВА.
цель эксперимента - определить сколько активной энергии тр-р потребляет за сутки, в период загрузки и период простоя (ХХ)
Замеряя клещами мы узнаем общий ток (активную и реактивную составляющую), соответственно посчитаем только полную мощность. Счетчик с ТТ 100/5 по высокой стороне, он будет давать очень большую погрешность, тем более при таких малых нагрузках ТТ не насытится. Есть вариант один... с высокой отключить от сети, а с низкой через активный счетчик подать 380в.
У кого-нибудь есть соображения, какие способы еще есть?
gomed12
Метод испытания и расчет потерь хх даны в ГОСТ 3484-88
asverevkin
Цитата(IvanAnt @ 11.12.2009, 7:28) *
У кого-нибудь есть соображения, какие способы еще есть?

Знаю, что измерения потерь ХХ выполняют специалисты электротехнических лабораторий посредством специальных измерительных комплексов (например К-505), изготовляемых серийно. Измерения, как правило, производят в соответствии со схемами, рекомендованными заводом-изготовителем тр-ра.