Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: в гаражах постоянно замыкание причём как мне кажеться
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


radrad
виноваты владельцы замыкаеться одна фаза и они на абум хотят прицепиться к другой попадают на фаза-фаза поэтому хотим переделать проводку
нормальная ли идея провести кабель с наружи аввг 4х16 4 жильный , 3фазы1ноль, 1гараж цепляем на 1фазу путём оголения фазы на место оголения ставим автомат 16А от автомата в гараж провод медь 2х2,5 , 2гараж так же цепляем но ко 2фазе ,3гараж к 3фазе, 4гараж к 1фазе итд,итп, при такой схеме подключения если у кого то в гараже замкнёт или напряжение повыситься то сработает автомат и отключит только этот гараж у остальных гаражей электричество не пропадёт так ли это или я ошибаюсь?
и кстати на ноль тоже нужен автомат или нет ?
Сунцов Денис
Идея нормальная, только уточните, сколько гаражей будет сидеть на одном кабеле.
Допустимый ток для АВВГ 4х16 - 60 А.

Отпайки от алюминиевого кабеля медным проводом нужно делать через зажим,
скруткой нельзя, окислится и нарушится контакт.

Кроме автоматов на каждый гараж, нужно поставить общий автомат на кабель
(для АВВГ 4х16 на 63 А)
radrad
гаражей вообще 66 на один кабель
тогда к аввг 4х16 скрутим аввг 2х4
там куда мы подлючаем кабель предохранители вроде но всё равно поставим общий автомат на аввг 4х16 на 63А по вашему совету

а был ввг 4х10 без автоматов , аввг4х16 дешевле и по характеристики такойже вроде ? значит должен выдержать?
Сунцов Денис
Соединение скруткой крайне нежелательно, да и по ПУЭ запрещено.

66 гаражей при разрешенной нагрузке 3,5 кВт на гараж (16 А автомат)
АВВГ 4х16 с трудом проходит по расчетам (по коэфф. одновременности)

его однозначно не хватит, если в гаражах "балуются" электроотоплением.
(вы ничего не сказали о проблемах с учетом э/э)
В этом случае нужно делить гаражи на 2 группы и прокладывать 2 кабеля, соответственно
будет 2 вводных автомата.
Кабель большего сечения будет неудобно разделывать в ответвительных коробках
radrad
ну получаеться три кабеля с одного рубильника




Нажмите для просмотра прикрепленного файла

у нас три ряда гаражей значит мы берём один кабель режем на три части каждому ряду по кабелю и цепляем на рубильник а перед рубильником ставим автомат 63А на каждый кабель правильно?
Сунцов Денис
На картинке нарисованы 3-х фазные потребители, разделенные на 3 группы.
У вас в гаражах однфазные.

А в гаражах наверное лучший вариант- сколько рядов гаражей, столько и кабелей прокладывать от рубильника.
radrad
у нас три ряда гаражей значит мы берём один кабель режем на три части каждому ряду по кабелю и цепляем на рубильник а перед рубильником ставим автомат 63А на каждый кабель правильно?
а то что все три кабеля в один рубильник пойдут ни чего страшного?
Сунцов Денис
Правильно. А у рубильника номинальный ток 250 А, не меньше, выдержит
Для полного спокойствия вместо рубильника можно поствить автомат ампер на 250 типа А31ХХ.
(только он дорогой)
radrad
огромное вам спасибо за напутствие icon_biggrin.gif
ZavGar
Кстати, кабель сечением 4х16 квадрат допускает использование нулевого проводника как совмещённого: нулевого рабочего и нулевого защитного.

Из распаечной коробки можно (и нужно, я считаю) в каждый бокс выводить (используя разные "орехи") и рабочий нулевой (на счётчик), и нулевой защитный (жёлто-зелёный) провод (или кабель 3х2,5). К нему подключать защитные контакты розеток.

При возможности организовать повторное заземление нулевого проводника в середине и в конце ряда.
ZavGar
Простое чередование нагрузки по фазам A-B-C-A-B-C-... на первый взгляд - правильно, однако, не учитывает "аппетитов" конкретных абонентов и их взаимного расположения.
А то можно получить в границах одного ряда, что одна-две фазы недогружены, а одна явно перегружена.
Линейный автомат "отщёлкнет" все три фазы, и весь ряд останется без электричества. (А если использовать откровенное г-но, наподобие ДЭК, ИЭК и проч. ЩИТ - один полюс почернеет и выгорит, а "автомат" не отключится).
ZavGar
Лучше бы подойти к процессу творчески.
Если за свет по счётчикам платят честно, надо выписать в табличку месячное потребление каждого бокса отдельно зимой и летом, и "разбросать по фазам", чтобы суммарное потребление по каждой фазе было примерно одинаковым. Также необходимо учесть наличие в отдельных боксах каких либо особо мощных потребителей и предусмотреть, чтобы они оказались на разных фазах, если включаются одновременно.
Если такой потребитель находится на дальнем конце линии, надо предусмотреть, чтобы рядом с ним (два-три бокса до и три-пять после) боксы питались от других фаз, чтобы не нагружать нулевой проводник.
Если таким образом равномерно распределить нагрузку в каждом ряду, будет меньше головной боли при присоединении трёх кабелей к рубильнику.
На щите в районе клемм автоматов и рубильника фазные провода должны проходить достаточно свободно для лучшего охлаждения и для возможности на каждый из проводников нацепить токовые клещи для контроля (за установку трансформаторов тока и амперметров не агитирую icon_smile.gif ).
А вот если найдёте термоиндикаторный лак - очень рекомендую!
ZavGar
УЗО в каждом боксе - дело добровольное, но я каждую линию снабдил бы в противопожарных целях трёхфазным УЗО 63А/500 или 300 мА.
Дорого, конечно, но гаражи - сооружение пожароопасное.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.