Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ввод ВЛ в здание. 2х (СИП 3х70+56.4)
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


mita_ya
Доброго времени, Коллеги!!!

Нужны Ваши комментарии. Ситуация следующая: Ввод в здание 2х (СИП 3х70+56.4) один питание (120 кВА), второй резерв. Категория Ia. Расстояние от стены до установленного ВРУ около 20м. Перед вводом в здание на стене кабель переходит в 4х (ПВ3-70). ПВ3-70 будет проложен в запотолочном пространстве. Материалы за потолком группы горючести Г1. От ВРУ до ТП около 100м, там ПН250 200А. Допустимый длительный ток СИП 218А.

Вопрос: Как правильно выполнить прокладку ПВ3. Можно ли его просто положить в лотке (лоток толщиной 0.8, это я о локализациионной способности)? Другой вариант, проложить в гладком стальном коробе с крышкой (толщина опять 0.8 )? Вариант положить в стальных трубах, но 4 ПВ3-70 сложно затянуть в одну трубу, а в разных трубах – недопустимо п 2.1.18 ПУЭ? Проложить в ПВХ-гофре – не плохой вариант.!!!??? (но у меня почему-то есть сомнения по этому поводу).

З.Ы. Посоветуйте нормативы по теме?
ez81
В гофре лучший вариант. токо вместо ПВ все-же лучше ВВГнгLS в таком варианте думаю никто не оспорит.
Олега
Сложность затягивания зависит от условного прохода. возьмите побольше.
В СП31-110 в п 14.15 требование обладания (трубами и коробами) локализационной способностью появляется при условии использования материалов с Г4. Использование железа - начиная с Г2. Нг-LS при НГ и Г1 - можно было бы и вовсе без ничего проложить, если сохраняется сменяемость.