ba1954
Сеть 3-х фазная (380В), суммарная сила тока 70 ампер. Как расчитать общую потребляемую мощность по сети.
Джоуль
Если приближённо, то раздели ток на 2. Если точнее, то открой любой учебник. И какую мощность? Активную, реактивную, полную. Что подключено к сети?
asverevkin
Цитата(ba1954 @ 21.12.2009, 1:40) *
Сеть 3-х фазная (380В), суммарная сила тока 70 ампер. Как расчитать общую потребляемую мощность по сети.

Я думаю, мощность трехфазной сети рассчитывается по формулам: S=sqrt(3)*U*I - полная мощность (кВА), или P=sqrt(3)*U*I*cosф - активная (кВт), где U и I - линейные напряжение и ток соответственно, sqrt(3) - корень из трех -приблизительно равен 1,737.
Таким образом получаем полную мощность S=46,2 кВА. Активную мощность можно вычислить, зная коэффициент мощности (cosф), домножив на него полученное значение.
Олега
Цитата(asverevkin @ 20.12.2009, 22:25) *
sqrt(3) - корень из трех - приблизительно равен 1,737.

поправка: 1,732.
KIVOK
Цитата
), суммарная сила тока 70 ампер
Это требует уточнения! Сумма токов на всех фазах?
gomed12
Можно и точнее.
Мощность активная (Рф) каждой фазы=напряжение этой фазы относительно нуля помноженное на ток в этой фазе и на соsf .
Общая активная (Р) =сумме мощностей в каждой фазе.
Реактивная мощность (Qф) точно также только умножается на sinf.
А sinf= корню квадратному из 1-соs2f
Общая кажущаяся мощность (S)=корню квадратному из (Р2+Q2)
ba1954
Допустим токи по каждой фазе одинаковые, то f=60градусов, а за cosf можно взять коэффициент равный приблизительно 0,8.
Я прав или ошибаюсь?
Сунцов Денис
Косинус можно взять приблизительно, только зная, какая нагрузка - бытовая, электропривод, или еще там чего
В справочниках есть приближенные соs для разных видов нагрузки
asverevkin
Цитата(ba1954 @ 21.12.2009, 18:02) *
Допустим токи по каждой фазе одинаковые

Если фазные токи одинаковы, то пользуйтесь формулами в сообщении 3 (т.е. берите линейный ток - 70 А).

Цитата
то f=60градусов
Ках тах?

Цитата
за cosf можно взять коэффициент равный приблизительно 0,8
смотрите сообщение №8

Вообще-то коэффициент мощности (cosf) равен отношению активной мощности к полной. У чисто активной нагрузки (лампы накаливания, ТЭНы, печи сопротивления) cosf близок к 1. Другим электроприемникам нужна реактивная мощность (например электродвигателям - для создания магнитного потока - cosf около 0,8; у индукционных печей - cosf около 0,5) Про этот параметр много чего уже понаписано на форуме, почитайте.
KIVOK
Цитата
(т.е. берите линейный ток - 70 А).
Дык это суммарный ток! И чего-то к.п.д никто не хочет учитывать
asverevkin
Цитата(KIVOK @ 21.12.2009, 20:22) *
Дык это суммарный ток!

Я понял, что 70 А - это линейный ток. "Суммарный ток" - это что-то другое? Как понять "суммарный"? Просветите меня, пжлст.

Цитата
И чего-то к.п.д никто не хочет учитывать

Может, я ошибаюсь, но, думаю, тут не надо учитывать КПД, т.к. его не задашь, это не электродвигатель, а сеть (здесь считаются потери мощности в линиях и трансах, если угодно). Если не так, поправьте меня.
Сунцов Денис
Фазное и линейное напряжение, ежу понятно,
а вот "линейный ток" что-то новое.
asverevkin
Цитата(Сунцов Денис @ 21.12.2009, 20:47) *
а вот "линейный ток" что-то новое.

Вовсе не новое. Это понятие изобрели еще задолго до меня. Почитайте хотя бы ТОЭ.
Serjik
Доброго времени .У меня вот такой вопрос нужно сделать расчет трех фазной цепи что-бы подобрать генератор при условии что сила тока на всех трех фазах разная 37, 51 и 39 А заранее спасибо.
Работник
Напряжение 380/220В ? Тогда по наиболее загруженой фазе, т.е. 51 А выходит не менее 11,2 кВт точнее кВа. Генератор выйдет 11,2*3=33,6 кВа. Но имеет смысл выровнять нагрузку по фазам.
Serjik
Огромное спасибо. Нагрузку по фазам я конечно подровняю . генератор в данном случае выбрал на 32kw думаю подойдет .
azis2
Добрый день.
Мне очень неудобно, я полный дилетант в этой теме. Прошу вашего совета.
как узнать потребляемую мощность?
три фазы,
1 - 83 А
2 - 77 А
3 -60 А

оборудование есть и на 380 и на 220В. много плит, но есть и двигатели (типа мясорубок, холодильников)
Я начала делать расчет и запуталась

1 вариант
83/4,5= 18.44
77/4,5=17.11
60/4,5=13,33
4,5 так как 220/1000
итого 48.89 кВт
а потом задумалась, а почему 220? ведь у нас 380.
почитала ваши комментарии

2 вариант
полная мощность
1,737*83*380/1000=54,78
1,737*77*380/1000=50,82
1,737*60*380/1000=22,93
итого 145,21 кВт

и тут надо расчитывать активную

правильно я расчитала?
Гость_счетовод_*
Цитата(azis2 @ 5.9.2024, 15:18) *
...я полный дилетант в этой теме...
Это заметно.
Если Вы полный дилетант в данной теме, то не надо всё усложнять. Рассчитайте мощность для каждой фазы отдельно:
P1 = 83×220 = 18 260 Вт
P2 = 77×220 = 16 940 Вт
P3 = 60×220 = 13 200 Вт

Для получения суммарной мощности PΣ сложите мощности всех фаз и будет Вам счастье:

PΣ = P1+P2+P3 = 18 260+16 940+13 200 = 48 400 Вт (или 48,4 кВт)



azis2
Цитата(Гость_счетовод_* @ 5.9.2024, 15:46) *
Это заметно.
Если Вы полный дилетант в данной теме, то не надо всё усложнять. Рассчитайте мощность для каждой фазы отдельно:
P1 = 83×220 = 18 260 Вт
P2 = 77×220 = 16 940 Вт
P3 = 60×220 = 13 200 Вт

Для получения суммарной мощности PΣ сложите мощности всех фаз и будет Вам счастье:

PΣ = P1+P2+P3 = 18 260+16 940+13 200 = 48 400 Вт (или 48,4 кВт)

так я так и считала как вы.
спасибо за комплимент.
скажите, пожалуйста, а почему умножаете на 220?
выше у автора этой темы сила тока равно 70А и тоже 3 фазы 380 и у него по формуле =1,737*70*380/1000=46,2 кВт
S=sqrt(3)*U*I - полная мощность (кВА), или P=sqrt(3)*U*I*cosф - активная (кВт)

а у меня при сумарной 220А 48,9 кВт?
Roman D
Если для простоты забить на корни из трёх
чукча
Цитата(azis2 @ 5.9.2024, 15:18) *
как узнать потребляемую мощность?

Без коэффициента мощности нагрузок (PF) никак.

Сударыня, вы сами признавали, что вы дилетант, и ничё обидного в этом нет. А вот когда дилетант с афторитетным видом даёт дебильные советы, дабы закосить за спеца... В общем это уже гораздо более тяжолый случай.
azis2
Цитата(чукча @ 5.9.2024, 18:28) *
Без коэффициента мощности нагрузок (PF) никак.

Сударыня, вы сами признавали, что вы дилетант, и ничё обидного в этом нет. А вот когда дилетант с афторитетным видом даёт дебильные советы, дабы закосить за спеца... В общем это уже гораздо более тяжолый случай.

Наш электрик в штате говорит «давайте считать равен 1».

Оборудование
Требующее 380 V

Плита 18 киловат - 1шт.
Плита 12 киловат - 3шт.
Пароконвертомат 12,5 килоаат - 4 шт.
Жаровня 12 киловат - 1 шт.
Картофелечистка 1,1 киловат - 1шт.
Мясорубка 1,1 киловата - 1 шт.
Фаршемес 1,3 киловата - 1 шт.
Овощерезка 0.9 киловата - 1 шт.

Оборудование 220  V

Водонагреватель 2 киловата - 2 шт.
Стиральная машина - 1,5 киловата - 1 шт.
Лари 0,4 киловата - 6 шт.
Холодильники 0,35 киловата - 3 шт.
Шокеры 0.4 киловата - 2 шт.


У нас вот такое оборудование стоит
Ваня Иванов
Цитата(чукча @ 5.9.2024, 18:28) *
...В общем это уже гораздо более тяжолый случай.
Это не просто тяжОлый случай, а ужасно тяжОлый случай как в познаниях русского языка, так и в познаниях электротехники. icon_lol.gif

Установленная мощность электроприёмников составляет: 130,15 кВт (при Cosφ условно равном 1,0)
При равномерном распределении нагрузки по трём фазам нагрузка на одну фазу будет не более 43,4 кВт.
При фазном напряжении 220 В сила тока на одну фазу составит не более 197,3 А.
При коэффициенте спроса 0,25 (для предприятий общественного питания и пищеблоков) получаем:
Расчётная мощность нагрузки на одну фазу: 43,4 × 0,25 = 10,85 кВт
Расчётная сила тока на одну фазу: 197,3 А × 0,25 = 49,3 А

PS: Это был грубый расчёт "на пальцах", но в большинстве случаев вполне пригодный для практических целей. А если на каждый электроприбор пытаться определять коэффициент мощности (PF - Power Factor), с которым как с писаной торбой всё время носится наш "академик кислых щей" чукча, то так Вы никогда ничего не сможете рассчитать, потому что для этого нужны специальные измерительные приборы, которых у Вас естественно нет.
чукча
Напомню исходный вопрос:
Цитата(ba1954 @ 20.12.2009, 21:40) *
Сеть 3-х фазная (380В), суммарная сила тока 70 ампер. Как расчитать общую потребляемую мощность по сети.

Без прочих подробностей. Наверняка это полный ток, а не потребляемый, и по нему можно сосчитать только полную мощность. А получить из полной мощности потребляемую без PF не получится. PF измерять не нужно, его указывают на шильдике. Кстати, и потребляемую мощность тоже. icon_smile.gif Но в вопросе речь почему-то о расчёте.
gomed12
Номинальная мощность на шильдике оборудования указана с учетом cosf и кпд.
Если самостоятельно рассчитывать, то необходимо учитывать эти параметры для каждой единицы оборудования.
чукча
Только щас увидел дату первого поста. Всё как обычно... icon_smile.gif
Ваня Иванов
Цитата(чукча @ 7.9.2024, 7:31) *
...PF измерять не нужно, его указывают на шильдике...
Ага, для всех сотен тысяч миллионов сетей каждого индивидуального пользователя! icon_biggrin.gif

Уважаемый коллега чукча! Когда же Вы наконец поймёте, что коэффициент мощности PF (Power Factor) очень сильно зависит от засорённости сети высшими гармоническими составляющими, в отличие от cosφ, который даётся для чисто синусоидального напряжения и тока. Поэтому коэффициент мощности PF в разных сетях и у разных индивидуальных пользователей будет иметь своё уникальное значение, присущее только данной сетьи. В связи с этим его невозможно указать на шильдике, однако его можно измерить специальными анализаторами качества электроэнергии посмотреть, что это за зверь (перейти по ссылке)!

По ГОСТ 13109-97(тыц) рекомендуется измерение следующих показателей качества электроэнергии:
- установившееся отклонение напряжения от нормального значения;
- список размах изменения напряжения и доза фликера;
- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
- коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;
- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности;
- отклонение частоты от нормального значения;
- длительность провала напряжения;
- импульсное напряжение;
- коэффициент временного перенапряжения;

Ну как же Вы облажались так жидко и зелёно, да ещё в присутствии дамы. Мне за Вас очень стыдно. icon_redface.gif
___VITOS___
Цитата(Ваня Иванов @ 8.9.2024, 12:47) *
Ага, для всех сотен тысяч миллионов сетей каждого индивидуального пользователя! icon_biggrin.gif

Когда же Вы наконец поймёте, что коэффициент мощности PF (Power Factor) очень сильно зависит от засорённости сети высшими гармоническими составляющими, в отличие от cosφ, который даётся для чисто синусоидального напряжения и тока. Поэтому коэффициент мощности PF в разных сетях и у разных индивидуальных пользователей будет иметь своё уникальное значение, присущее только данной сетьи. В связи с этим его невозможно указать на шильдике, однако его можно измерить специальными анализаторами качества электроэнергии


Ваня, что ты куришь? =)))


Если по сути:

Ниже спросили сколько будет 2+2,
Вон гость с ником "счетовод" всё адекватно и без лишних сущностей ответил. (на свежий вопрос, а не на первый в теме)


Реанимировали топик-франкештейна 2009г года...
чукча
Цитата(Ваня Иванов @ 8.9.2024, 12:47) *
Когда же Вы наконец поймёте, что коэффициент мощности PF (Power Factor) очень сильно зависит от засорённости сети высшими гармоническими составляющими....

Ваня, коэффициент мощности (PF) это характеристика конкретной нагрузки, а не питающей сети. И определяется он не содержанием гармоник в сети, а тем, на сколько данная нагрузка это содержание увеличит.
Ваня Иванов
Цитата(чукча @ 9.9.2024, 18:19) *
Ваня, коэффициент мощности (PF) это характеристика конкретной нагрузки, а не питающей сети. И определяется он не содержанием гармоник в сети, а тем, на сколько данная нагрузка это содержание увеличит.
Уважаемый коллега чукча! Вы правильно всё говорите, но рассуждаете слишком однобоко, условно считая реальную питающую сеть источником идеального чистого синусоидального напряжения, к которой подключен один единственный электроприёмник (ЭП) с нелинейной вольт-амперной характеристикой (ВАХ).

Однако в реальной действительности в любой сети таких ЭП с нелинейными ВАХ имеется очень много! Эти ЭП с нелинейными ВАХ при подведении к их зажимам чистого синусоидального напряжения генерируют высшие гармоники, засоряя ими питающую сеть.

Токи высших гармоник, проходя по различным элементам сети, создают падения напряжения в сопротивлениях этих элементов и, накладываясь на основную (первую) гармонику синусоидального напряжения, приводят к искажениям формы кривой напряжения в этой электрической сети. В связи с этим ЭП с нелинейными вольт-амперными характеристиками называют источниками (генераторами) высших гармоник.

Поэтому практически любая сеть засорена вредными высшими гармониками и подключение к такой сети одного дополнительного ЭП с нелинейной ВАХ фактически не изменит общую картину, а только слегка её ухудшит, если не будут приняты меры по компенсации (улучшению) коэффициента мощности.

Вот почему невозможно рассчитать реальный коэффициент мощности (PF) для каждого конкретного случая, однако измерить его можно с помощью специального анализатора качества электроэнергии!
gomed12
В теории рассуждать можно сколь угодно и бесполезно.
На практике, хотя допустимое отклонение формы тока от синусоидальной на территории РФ не определено, в основном мы закупаем или находится у нас в эксплуатации оборудование, на которое распространяется стандарт IEEE 519, ограничивающий гармоники на уровне 5 – 10 %, что означает практически обязательное использование фильтров гармоник в выпускаемом оборудовании на больших мощностях для выполнения требований стандарта.
чукча
Цитата(Ваня Иванов @ 10.9.2024, 10:51) *
Уважаемый коллега чукча! Вы правильно всё говорите, но рассуждаете слишком однобоко, условно считая реальную питающую сеть источником идеального чистого синусоидального напряжения, к которой подключен один единственный электроприёмник (ЭП) с нелинейной вольт-амперной характеристикой (ВАХ).

Ваня, ну вот нигде и никак я не подавал даже намёка на признаки, что так считаю. Это сугубо ваши личные фантазии.
Ваня Иванов
Цитата(чукча @ 10.9.2024, 19:05) *
Ваня, ну вот нигде и никак я не подавал даже намёка на признаки, что так считаю....
А кто ляпнул следующую ахинею?
Цитата(чукча @ 9.9.2024, 18:19) *
...коэффициент мощности (PF) это характеристика конкретной нагрузки, а не питающей сети. И определяется он не содержанием гармоник в сети, а тем, на сколько данная нагрузка это содержание увеличит.
Эта фраза доказывает, что Вы считаете именно так! Однако всё это справедливо только для идеальной сети с чистым синусоидальным напряжением и при наличии только единственного электроприёмника. В реальной жизни такая идиллия практически никогда не встречается, всё значительно сложнее.
Какой толк от того, что Вам станет известен коэффициент мощности (PF) одного единственного электроприёмника? К реальной сети могут быть подключены десятки и сотни различных электроприёмников, каждый со своим коэффициентом мощности (PF), поэтому рассчитать общий коэффициент мощности (PF) невозможно - его можно только измерить!
Цитата(чукча @ 5.9.2024, 18:28) *
...когда дилетант с афторитетным видом даёт дебильные советы, дабы закосить за спеца... В общем это уже гораздо более тяжолый случай.
В данном случае дилетантом оказались именно Вы!

Лучше молчать и выглядеть идиотом, чем заговорить и развеять всякие сомнения по этому поводу! icon_lol.gif

Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 11.9.2024, 13:26) *
К реальной сети могут быть подключены десятки и сотни различных электроприёмников, каждый со своим коэффициентом мощности (PF), поэтому рассчитать общий коэффициент мощности (PF) невозможно - его можно только измерить!
И на куя такой единомоментный коэффициентик кому-то пользительный (ибо нагрузки меняются), не задумался ?
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 11.9.2024, 15:47) *
И на куя такой единомоментный коэффициентик кому-то пользительный (ибо нагрузки меняются), не задумался ?
Ты это лучше чукче объясни!
Это он поднял вопрос о коэффициенте мощности (PF) и всё время носится с ним где надо и где не надо!
чукча
Цитата(Ваня Иванов @ 11.9.2024, 13:26) *
Какой толк от того, что Вам станет известен коэффициент мощности (PF) одного единственного электроприёмника?

Не одного, а каждого, их у вопрошающего не так уж много. Для каждого "электроприёмника" будет известно соотношение потребляемой и полной мощности (это собсно и есть PF).

Цитата(Ваня Иванов @ 11.9.2024, 13:26) *
К реальной сети могут быть подключены десятки и сотни различных электроприёмников, каждый со своим коэффициентом мощности (PF), поэтому рассчитать общий коэффициент мощности (PF) невозможно - его можно только измерить!

Ваня, какого альтернативно одарённого члена корреспондента вы обчитались на этот раз?
Ваня Иванов
Цитата(чукча @ 11.9.2024, 18:01) *
...Ваня, какого альтернативно одарённого члена корреспондента вы обчитались на этот раз?
Сначала внимательно прочтите эту статью (перейти по ссылке)

Если нихрена не поняли, можете обратиться за консультацией в электроизмерительную лаборторию (перейти по ссылке).

Если и теперь нихрена не поняли, обратитесь за консультацией в другую электроизмерительную лаборторию (перейти по ссылке), может там сумеют Вам объяснить азбучные истины.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 11.9.2024, 17:20) *
Ты это лучше чукче объясни!
Нет, я задал вопрос именно тебе Ваня: И на куя такой единомоментный коэффициентик (В СЕТИ) кому-то пользительный (ибо нагрузки меняются), не задумался ? Ты говоришь, что в реальной сети "его можно только измерить!".. постоянно меняющуюся величину ? А скажи, на кой ?

Цитата(Ваня Иванов @ 11.9.2024, 19:44) *
внимательно прочтите
По всем трём ссылкам PF даже не упомянут.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 12.9.2024, 0:12) *
Нет, я задал вопрос именно тебе Ваня: И на куя такой единомоментный коэффициентик (В СЕТИ) кому-то пользительный (ибо нагрузки меняются), не задумался ? Ты говоришь, что в реальной сети "его можно только измерить!".. постоянно меняющуюся величину ? А скажи, на кой ?
Олега, ты снова влез в абсолютно незнакомую для тебя тему и пытаешься здесь что-то кому-то доказывать, не разбираясь и не понимая ничего даже в самых общих чертах! durak.gif
Ты очень невнимательно читал статью по первой ссылке, где всё грамотно и толково изложено по вопросам контроля качества электроэнергии и методам его улучшения, а также приведены реальные примеры результатов измерений и рекомендаций.

Цитата(Олега @ 12.9.2024, 0:12) *
...По всем трём ссылкам PF даже не упомянут.
Для кого я говорил "внимательно прочтите эту статью" ? Внимательно - это значит вдумчиво, не торопясь, включив второе полушарие мозга! А ты пробежал статью галопом по диагонали и теперь задаёшь здесь глупые детские вопросы baby.gif





По второй ссылке можно попасть на веб-сайт лаборатории, которая практически выполняет измерения различных параметров качества электроэнергии (ПКЭ), в том числе и измерения коэффициента мощности:



Теперь, надеюсь, ты понял, что коэффициент мощности (PF) не измеряется одноразово, а может проводиться непрерывный мониторинг электросетей с записью полученных результатов измерений ПКЭ в форме таблиц и построением временнЫх диаграмм изменения контролируемых величин.
Те же самые виды измерений могут выполняться периодически, опять же измеряя не одно какое-то случайное значение параметра качества, а измеряя его в заданном диапазоне времени.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2024, 12:29) *
Олега, ты снова влез в абсолютно незнакомую для тебя тему и пытаешься здесь что-то кому-то доказывать..
Меня тема заинтересовала и я ничего не доказываю (как ты), а интересуюсь аспектами.

Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2024, 12:29) *
коэффициент мощности (PF) ... может проводиться непрерывный мониторинг электросетей с записью ..
Так и что дальше-то ? Сетевая компания займётся "установкой фильтров в нужных местах" ?

Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2024, 12:29) *
может проводиться непрерывный мониторинг... могут выполняться периодически..
А могут и не выполняться вовсе..
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 12.9.2024, 16:32) *
Меня тема заинтересовала и я ничего не доказываю (как ты), а интересуюсь аспектами...
Так и что дальше-то ? Сетевая компания займётся "установкой фильтров в нужных местах" ?
Не хочется повторяться, но лучше ещё раз более внимательно изучи статью по первой ссылке и не компостируй мозги.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2024, 19:59) *
Не хочется повторяться, но лучше ещё раз более внимательно изучи статью по первой ссылке и не компостируй мозги.
Вижу пояснить толком ничего не можешь, так как сам ничего не понял в мутной статье (замечу, не норматив)


Цитата(Ваня Иванов @ 6.9.2024, 16:46) *
.. для этого нужны специальные измерительные приборы, которых у Вас естественно нет.
А накой azis2, предположительно проектирующей общественное здание с пищ.блоком, какие-то изм.приборы ?
___VITOS___
Цитата(Ваня Иванов @ 8.9.2024, 12:47) *
Когда же Вы наконец поймёте, что коэффициент мощности PF (Power Factor) очень сильно зависит от засорённости сети высшими гармоническими составляющими, в отличие от cosφ, который даётся для чисто синусоидального напряжения и тока. Поэтому коэффициент мощности PF в разных сетях и у разных индивидуальных пользователей будет иметь своё уникальное значение, присущее только данной сетьи. В связи с этим его невозможно указать на шильдике, однако его можно измерить специальными анализаторами качества электроэнергии




Ванька просто с дуру к коэффициенту мощности притянул гармоники (в вопросе о расчёте мощности по току), а теперь съезжает. При этом ляпнув, что strawberry и клубника PF и cosФи не одно и то-же.
Мне очень интересно какой стеной статей и ссылок Ванчес вновь будет прикрывать языкатость?
Ты прежде чем писать, сам эти статьи почитай. А если читал, то перечитай, чтобы припомнить и ерунды не говорить.

Update. Из контекта слов Вани, можно ещё и поуточнять, а что за гармонические составляющие, пауэр факторы и косинусы фи есть для чисто несинусоидального напряжения и тока. Но будем считать, что Ваня имел ввиду не павер-факторы, гармоники, и косинусы для чисто несинусоидальных токов. А имел ввиду чистую синусоиду от источника, к которой присоединяется нагрузка с энным коэффициентом мощности. (Вань, уточни, я в этом предложении не перепутал коэффициент мощности с пауэр фактором?).
чукча
Цитата(Ваня Иванов @ 8.9.2024, 12:47) *
Уважаемый коллега чукча! Когда же Вы наконец поймёте, что коэффициент мощности PF (Power Factor) очень сильно зависит от засорённости сети высшими гармоническими составляющими

Ваня, ни в одной из приведённых вами статей:
Цитата(Ваня Иванов @ 11.9.2024, 19:44) *
Сначала внимательно прочтите эту статью (перейти по ссылке)

Если нихрена не поняли, можете обратиться за консультацией в электроизмерительную лаборторию (перейти по ссылке).

Если и теперь нихрена не поняли, обратитесь за консультацией в другую электроизмерительную лаборторию (перейти по ссылке), может там сумеют Вам объяснить азбучные истины.

про то, что "PF оч. сильно зависит от засорённости сети" почему-то нету ни полслова. Подозреваю, что и для авторов этих статей эта ваша "азбучная истина" тоже большая новость. icon_smile.gif
Уже спрашивал, но повторюсь: Ваня, какого альтернативно одарённого члена корреспондента вы обчитались на этот раз? icon_smile.gif

Цитата(___VITOS___ @ 12.9.2024, 22:56) *
Ванька просто с дуру к коэффициенту мощности притянул гармоники (в вопросе о расчёте мощности по току), а теперь съезжает. При этом ляпнув, что PF и cosФи не одно и то-же.

PF и "cos фи" действительно не одно и то же. Ибо у нелинейных нагрузок коэф. мощности определяется в основном не сдвигом фазы между током и напряжением, а обилием генерируемых ими высших гармоник. Например, у импульсных БП с выпрямителем и большой ёмкостью на входе типичный PF около 0,5-0,6, при этом ихий "cos фи" близок к 1. Так шта, ваша очередь съезжать. icon_smile.gif
Ваня Иванов
Цитата(чукча @ 13.9.2024, 8:30) *
...Уже спрашивал, но повторюсь: Ваня, какого альтернативно одарённого члена корреспондента вы обчитались на этот раз?...




Цитата(чукча @ 13.9.2024, 8:30) *
...PF и "cos фи" действительно не одно и то же. Ибо у нелинейных нагрузок коэф. мощности определяется в основном не сдвигом фазы между током и напряжением, а обилием генерируемых ими высших гармоник...
Слава Богу, что хотя бы с этим вопросом разобрались! Теперь осталось разобраться, как же высшие гармоники связаны с общим коэффициентом мощности (PF) сети, откуда они берутся и как с ними бороться.

___VITOS___
Цитата(чукча @ 13.9.2024, 8:30) *
PF и "cos фи" действительно не одно и то же. Ибо у нелинейных нагрузок коэф. мощности определяется в основном не сдвигом фазы между током и напряжением, а обилием генерируемых ими высших гармоник. Например, у импульсных БП с выпрямителем и большой ёмкостью на входе типичный PF около 0,5-0,6, при этом ихий "cos фи" близок к 1. Так шта, ваша очередь съезжать. icon_smile.gif


Хм, интересно.
Тем не менее и то и то остаётся отношением активной мощности к полной?

Пытаюсь уловить глобальные различия, но всё равно в голове пока это укладывается как идиентичные понятия.

Простыми словами опять же, говоря о синусоидальности, несинусоидальности и применения косинуса фи...все гармонические искажения накладываются дальше по ряду Фурье на нашу нулевую последовательность, тобишь синусоиду и искажают её, искажают, искажают....кривые наши напряжения и тока скорее всего ещё и едут относительно друг друга.
И в чисто синусоидальном случае, без гармонических составляющих (кажется фантастикой) у нас кривые напряжения и тока только едут относительно друг друга, не искажаясь.

Но и там и там, не зарываясь в матан, это отношение активной мощности к полной.

Update. Перечитал свой мессендж, ...кажется ухватил. Если относиться к косинусу фи только как к углу сдвига фаз...то да, при засранной гармониками сети кривые могут быть не сдвинуты во времени, а вот искажены что мама не горюй...ага

З.Ы. Чукча, спасибо Вам.

З.З.Ы. Ваня Иванов, всё равно ты самодур)
чукча
Цитата(___VITOS___ @ 13.9.2024, 16:30) *
Хм, интересно.
Тем не менее и то и то остаётся отношением активной мощности к полной?
Пытаюсь уловить глобальные различия, но всё равно в голове пока это укладывается как идентичные понятия.

Отношение активной мощности к полной и есть коэф. мощности (он же PF) по определению. И два важных обстоятельства: 1) для синусоидальных напряжения и тока PF численно равен косинусу угла сдвига фазы между током и напряжением; 2) оч. длительное время до появления всяких тиристорно-транзисторных преобразователей просто не было нагрузок, значимо искажающих форму тока и напряжения. Вот по причине (2) и сложилось таксать исторически мнение, что "косинус фи" и есть PF. Но потом с распространением нелинейных нагрузок выяснилось, что PF - это не только, и зачастую не столько сдвиг фазы. Но что PF=кос фи вбито в головы глубоко и надолго, это пишут до сих пор во многих букварях для неспособных включать мозк. Ну и феерический успех массовой дебилизации этому способствует.

Цитата(Ваня Иванов @ 13.9.2024, 15:42) *
Слава Богу, что хотя бы с этим вопросом разобрались!

Ваня, вы спорили сам с собой.
А то, с чем по-вашему "разобрались", вы можете найти в моих постах задолго до вашего явления на этом форуме.
Олега
Цитата(чукча @ 13.9.2024, 8:30) *
.. Ваня, какого альтернативно одарённого члена корреспондента вы обчитались на этот раз? icon_smile.gif
По присланной Ваней картинке посмотрел статью.. В конце статьи - Выводы:
1. Во многих случаях контроль КЭ является обязательной задачей
(а в ещё больших случаях – не обязательной)
2. ..ведут к созданию.. которые станут…необходимо нормативно закрепить ..
3. в статье предложены… мероприятия.. которые целесообразно учитывать..
4. предложения могут быть учтены ЭСК..

А где же ссылки на нормативы ?
"- Видите ли, если не вдаваться в технические подробности... Собственно, вот на этом все и заканчивается." ("Гений")
чукча
Основной вопрос к Ване (у меня) был - с чего он взял, что PF конкретной нагрузки зависит, причом по его мнению сильно, от качества питающей сети. Т.е. по его мнению, если сеть "чистая", PF нагрузки будет один, а если "грязная", то PF этой же нагрузки будет уже другой. В ответ Ваня испражнился кучей ссылок на статьи про измерения качества электроэнергии. Но ни в одной из этих статей про заявленную Ваней зависимость нет ни полслова, вот жеж. icon_smile.gif Похоже Ваня просто привык общаться с себе подобной публикой. icon_smile.gif
gomed12
Не хочу комментировать чью-либо позицию, изложу свое видение.
Раз есть гармоники в сети или на нагрузке, то они тоже не берутся из ниоткуда. Они потребляют от источника некоторую мощность.
Таким образом понятие полной мощности несколько расширяется: теперь в расчёте её значения появляется третий компонент, пусть будет - D (мощность искажения).
S=√P2+Q2+D2

Теперь и коэффициент мощности определяется с учётом новых условий:
PF=cosf*cosd, где d-фазовый угол каждой нечетной гармоники сети.
И коэффициент мощности (PF) представляет собой комплексный показатель, характеризующий линейные и нелинейные искажения формы тока и напряжения в электросети, обусловленные влиянием нагрузки.
Вычисляется как отношение поглощаемой нагрузкой активной мощности к полной.
Теперь cosf в том классическом виде как мы представляли выделить из сети практически невозможно, когда в питающей сети имеются нечетные гармоники, искажающие 1 гармонику.
Его можно воспринимать как условную величину, вычисляемую для идеальной сети.
При этом, гармоники в питающей сети, если нагрузка независимо от того является или не является источником нелинейных гармоник, ухудшает форму синусоиды напряжения, тока и кпд нагрузки, т.к. потребляют "грязную" энергию, которая нагревают электроприемники, а также перегружает нулевую жилу сети.
Соответственно, PF нагрузки ухудшается.