Цитата(asverevkin @ 23.6.2010, 18:08)
Здравствуйте. Джентльмены, поделитесь мнениями. Отдали двигатель с перемотки. В БРНО 2 отверстия, из которых торчат 6 выводов, по 3 вывода из каждого отверстия. Обычно обмотчики из одного отверстия выводят начала фаз, с другой дырки - концы. Далее наш человек, как обычно, скручивает три вывода из одного отверстия (собрал "звезду"), на три вывода из другого отверстия подает напряжение. И тут получился небольшой конфуз... Оказывается, вопреки его ожиданиям, он собрал в пучок не три одноименных вывода, а 2 начала и один конец... Наехал он на обмотчика, который учинил это безобразие, но тот ответил нашему монтеру, что, мол, это твоя обязанность, концы вызванивать, и, в общем, посоветовал ему держать себя в руках. Вопрос: обязан ли обмоточик (да и не только он, пусть даже и завод-изготовитель) выводить концы так, как расчитывал на это элмонтер, и есть ли какой-нибудь пунктик в каком-нибудь нормативном документе, где регламентируется эта обязанность? Спасибо за внимание.
Если схема подключения движка 220/380 то как правило "звезду" собирают внутри, оно легче, если 380/660 то выодят шесть концов. Концы вызванивать электромонтёр обязан уметь, но ещё более обязан обмотчик обозначать начало обмотки и конец. т.е. С1 это начало первой, С4 конец первой, С2начало второй С5 конец. С3 третьей С6 конец. Шесть концов выводят ещё в том случае когда у двигателя тяжёлый пуск. перключают с "треугольника " на "звезду" Да, С1 ,С2 это я писал по старому госту, сейчас обозначения пишут на латинице.. а как не помню.
посмотри на клеммниках новых двигателей или крышках брно там пишут для таких как мы.