Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет сечения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость_RUS_*
Добрый день,
Помогите пожалуйста расчитать сечение кабеля для мощности 1250 кВТ
на каждую фазу 4 х240 ммкв подойдет или нет? помогите пожалуйста срочно нужно
Motoblock
Есть програмулька. "Электрик" называется. На этом сайте выложена -- Вам в помощь. А так рассчитать невозможно, слишком много неизвестных.
Нагрузка какая, питание 1- или 3-фазное, каков режим работы нагрузки? Этого всего нет.
DoctorGauss
Цитата(Motoblock @ 23.12.2009, 11:53) *
Есть програмулька. "Электрик" называется. На этом сайте выложена -- Вам в помощь. А так рассчитать невозможно, слишком много неизвестных.
Нагрузка какая, питание 1- или 3-фазное, каков режим работы нагрузки? Этого всего нет.

Добавлю:
- неизвестен способ прокладки кабеля;
- на каком напряжении работает сеть?

P.S. Гость_Гость_RUS_*_* Если Вы имеете ввиду один 4-х жильный кабель с сечением жилы 240 кв.мм., то на напряжение 0,4 кВ его, конечно, не хватит.
RomanNV
Вот здесь отличный апплетик с расчётом КЛ.
Клацнуть здесь!
Очень удобный и функциональный.
РУС
эти програмульки считают сечения только для меньших мощностей, прии вводе 1250 Ампер они перестают считать.

Ввод 3х фазный, кабели будут прокладываться в кабель каналы, расстояние 25 метров, на каждую фазу думаю 3 кабеля по 240 то есть 3х(1х240) итого 12х(1х240)
RomanNV
Ну с такими нагрузками стоит рассмотреть целесообразность применения токопроводов вместо кабелей.
savelij®
Цитата
прии вводе 1250 Ампер они перестают считать.
Вы уважаемый определитесь, что у Вас в исходниках. Вначале было
Цитата
для мощности 1250 кВТ
DoctorGauss
Цитата(РУС @ 23.12.2009, 12:49) *
эти програмульки считают сечения только для меньших мощностей, прии вводе 1250 Ампер они перестают считать.
Ввод 3х фазный, кабели будут прокладываться в кабель каналы, расстояние 25 метров, на каждую фазу думаю 3 кабеля по 240 то есть 3х(1х240) итого 12х(1х240)

Во-первых, определитесь, 1250 А или кВт.
Во-вторых, например, по ПУЭ, изд.7, табл. 1.3.7, Iд.д. (1х240) = 465 А (Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных).
Также, ПУЭ, 1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.

Итого, 465х3=1395 А - максимальная нагрузка на фазу.

Если кабель не с алюминиевыми жилами, или изоляция другая, то надо смотреть другие таблицы в ПУЭ.
Проверяете кабель на допустимую потерю напряжения.
Проверяете аппарат защиты на отключение однофазного тока КЗ за нормативное время.

Вот и все.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.