Цитата(РУС @ 23.12.2009, 12:49)
эти програмульки считают сечения только для меньших мощностей, прии вводе 1250 Ампер они перестают считать.
Ввод 3х фазный, кабели будут прокладываться в кабель каналы, расстояние 25 метров, на каждую фазу думаю 3 кабеля по 240 то есть 3х(1х240) итого 12х(1х240)
Во-первых, определитесь, 1250 А или кВт.
Во-вторых, например, по ПУЭ, изд.7, табл. 1.3.7, Iд.д. (1х240) = 465 А (Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных).
Также, ПУЭ, 1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.
Итого, 465х3=1395 А - максимальная нагрузка на фазу.
Если кабель не с алюминиевыми жилами, или изоляция другая, то надо смотреть другие таблицы в ПУЭ.
Проверяете кабель на допустимую потерю напряжения.
Проверяете аппарат защиты на отключение однофазного тока КЗ за нормативное время.
Вот и все.