Доброго времени суток.
Подскажите, чем ограничивается выходной коэффициент мощности ИБП?
Например,
- номинальная полная мощность на выходе Sном=50 кВ*А;
- коэффициент мощности на выходе PF=0,8.
Получается, что номинальная активная мощность нагрузки не должна превышать Pном.=50*0,8=40 кВт
(естественно, при условии Sном > Sнагр.).
Вопрос: почему ИБП не может работать с выходным PF=1?