испытатель
27.12.2009, 16:36
Прошу помощи у всех понимающих!!
Собрал схему для питания 3-х фаз эл котла (для обогрева частного дома), но при любой попытке его включить срабатывает диф реле.
Схема такая: (все последовательно и 3-х фазное) -- входной автомат на 20А, счетчик эл энергии "ЭНЕРГИЯ-9", диф реле на 25А, реле РНПП-311, контактор на 25А, эл котел.
Диф реле срабатывает даже при выключенном котле. Но когда отключили насос (он по схеме постоянно подключен на одну из фаз -- он однофазный) -- сработки прекратились. А при включеннии термореле которое запитывает обмотку магн пускателя (на другой из фаз) диф реле опять вырубается. И это при том что тэны котла в обоих случаях были выключены (их автоматы находятся после магн пускателя).
Диф реле срабатывает мгновенно сразу после включения контактора.
Возможно однофазный насос или магн пускатель 3-х фазное дифреле воспринимает как утечку по фазе при отсутствии нагрузки на других фазах?
Как тут быть?
Сунцов Денис
28.12.2009, 10:05
Автоматы после пускателя - немного нелогично.
диф-реле штука хорошая, но требует слишком идеальных условий работы.
диф-реле не даст регулировать мощность котла, оставляяя в работе 1 или 2 фазы, только симметричная нагрузка.
Корпус котла заземлен?
Изолирующие вставки есть?
если да, выкинь диф-реле нафиг и не парься
Цитата(Сунцов Денис @ 28.12.2009, 10:05)
Автоматы после пускателя - немного нелогично.
А где Вы увидели "АВ после пускателя"?
Цитата(Сунцов Денис @ 28.12.2009, 10:05)
диф-реле не даст регулировать мощность котла, оставляяя в работе 1 или 2 фазы, только симметричная нагрузка.
Это что-то новенькое. Сами придумали или кто-то сказки на ночь рассказывал?
Цитата(Сунцов Денис @ 28.12.2009, 10:05)
Корпус котла заземлен?
Изолирующие вставки есть? если да, выкинь диф-реле нафиг и не парься
Выкинуть Вы конечно можете все, что угодно, но я бы, вначале, все же поискал утечку.
Прошу прощения, нашел, о каких АВ после контактора Вы говорили. Действительно, несколько странно, но возможно. А, интересно, "0" автор через УЗО пропустил? А то, ведь существуют 3-х фазные, 3-х полюсные УЗО. Тогда действительно, будет срабатывание постоянно. Я, правда, в живую таких не встречал, но в каталогах видел.
испытатель
1.1.2010, 14:28
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо всем участвующим!
Разделил нули (входные -- до УЗО а выходные -- после него) и отсоединил их от заземления и все заработало!
Просто никогда не имел дел с УЗО а у самого, дома глухозаземленная нейтраль -- поэтому и здесь решил сделать также.
Еще раз ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!(остальное приложится)
Цитата
Диф реле срабатывает даже при выключенном котле. Но когда отключили насос (он по схеме постоянно подключен на одну из фаз
Дык диф реле и предназначена контролировать разность токов по всем трем фазам! Включите это реле в цепь трехфазного электродвиигателя, -это будет полезно
haramamburu
24.1.2010, 15:10
[quote name='Сунцов Денис' date='28.12.2009, 10:05' post='117183'
диф-реле штука хорошая, но требует слишком идеальных условий работы.
диф-реле не даст регулировать мощность котла, оставляяя в работе 1 или 2 фазы, только симметричная нагрузка.
выкинь диф-реле нафиг и не парься
[/quote]
Диф 3х фазный не требут идеала токов по фазам - главное: сколько вошло И вышло.
Он прекрасно может работать и в однофазной сети
Да, диффавтомат сработает в том случае, если векторная сумма токов во всех фазах отличается от тока в нулевом проводнике более,чем на Iутечки.
Подобная проблема у меня была, вырубалось УЗО при подключении электрического водонагревателя. Выяснилось, что утечку тока давал ТЭН.
haramamburu
24.1.2010, 16:43
Ну а я про что : "сколько вошло - стоко и вышло"