Необходимо запитать ПР с мощность нагрузки 275 кВт. Кабель предполагаю проложить по наружной стене здания-120 метров от свободного фидера 0,4 кВ.АВВГ 4*240 не проходит по току-допустимый длительный ток 340А.При этом для АВВГ 4*120 ток 220А.Для двух АВВГ 4*120 получается Уже 440А при эквивалентном сечении на фазу. Вопрос: Какие сложности могут при параллельной работе?не запрещается?Как правильно присоединять две жилы по 120 к зажиму автомата?
Сунцов Денис
30.12.2009, 13:41
У Вас ток нагрузки 500 А.
Я бы сделал так: проложил 3 кабеля АВВГ 4х95 (по одному на фазу - запараллелить все фазные жилы)
Каждая фаза пойдет отдельным кабелем.
Экономия по сечению, да и чем толще кабель тем труднее его прокладывать.
Для переменного тока есть свойство - чем больше сечение проводника, тем меньше допустимая плотность тока на мм^2
Поэтому несколько проводников в параллель всегда выдержат больший ток, чем один такого же сечения
Жила кабеля 95 мм^2 имеет диам около 11 мм.
Думаю, лучший вариант - на каждую жилу напрессовать наконечник,
к выводу автомата прикрутить плоскую алюм шину и к ней приворачивать наконечики жил
Спасибо за ответ.Поясните почему 500 А? с учетом cos?
Денис Вы наверное правы, помещение фреоновых полугерметичных компрессоров bitzer,на шильдике только ток указан.Буду поднимать паспорта.cos скорее 0,8
Цитата
Какие сложности могут при параллельной работе?не запрещается?Как правильно присоединять две жилы по 120 к зажиму автомата
На такую длину для 275квт, лучше 3кабеля проложить по 120. Тут надо выбирать уже по экономической плотности тока, а не по прпедельно допустимому току
а почему ещё до сей поры велика любовь к кабелям с аллюминиевыми жилами?
уже который год в работе использую кабели только с медной жилой!
Цитата(Глэн @ 31.12.2009, 8:13)
а почему ещё до сей поры велика любовь к кабелям с аллюминиевыми жилами?
уже который год в работе использую кабели только с медной жилой!
Примерный расчет , прайса нет под рукой:
АВВГ 4*120-200 рублей/метр
360 метров*200=72 000
ВВГ 4*70-750 рублей/метр
360*750=270 000
итого 200 тысяч разница,согласитесь существенно.
Даже если взять алюминий сечением на две ступени больше все равно в разы дешевле.Какие могут быть причины для прокладки меди по наружной стене холодильных камер?
Один кабель на фазу нельзя. Будет греться. Где то по моему уже была тема такая.
дабы не плодить темы задам вопрос здесь.
Ситуация: имеем питающий кабель 6кВ АСБ 3*120, в целях увеличения пропускной способности планируется докинуть к нему в параллель одну нитку АСБ 3*240. Токи должны распределяться соответственно сечениям.Какие могут быть подводные камни этой затеи в плане чувствительности РЗА и в целом надежности работы?
вы же не собираетесь запихнуть их под один болт?
Цитата(с2н5он @ 8.7.2024, 21:03)
вы же не собираетесь запихнуть их под один болт?
пока планы именно такие, в ячейку под одно болтовое
Ваня Иванов
12.7.2024, 16:31
Цитата(Opornik @ 8.7.2024, 15:28)
...имеем питающий кабель 6кВ АСБ 3*120... планируется докинуть к нему в параллель одну нитку АСБ 3*240...
Докиньте АСБ 3*240, только не впараллель, а вместо АСБ 3*120, и всё будет нормально работать!