Уважаемые, доброго времени суток!
Подскажите, зачем и почему необходимо закорачивать выводы обмотки трансформаторов тока, скажем, при замене счетчика (3ф, 380В)?
Заранее спасибо!
haramamburu
22.1.2010, 16:28
без нагрузки на вторичке ТТ повышенное напряжение, которое может привести к "пробою" ТТ
Про повышенное напряжение слышал, но какое именно и от чего зависит (коэфф. ТТ например)?
З.Ы. Спасибо за быстрый ответ
От перенасыщения стали сердечника при прохождении через первичную обмотку номинального тока.
Цитата(haramamburu @ 22.1.2010, 15:28)
повышенное напряжение, которое может привести к "пробою" ТТ
и электротравмам персонала.
Причин этому две. Повышенное напряжение на вторичке и ннасыщение магнитопровода (при разомкнутой вторичке - режим ХХ) следствие чего - нагрев магнитопровода.
Ретро РЗиА
23.1.2010, 5:34
Спасибо всем за информацию и ссылки, очень помогли!
ЗЫ. Поиском пользовался, но безуспешно...