Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


Андрей В
Приветствую! Не хочу создавать тему и не нашел более подходящей ,чем эта!
Есть такая схемка.

Пожалуйста, скажите, правильно ли сделано подключение резервного питания (заодно, если не лень, оцените и всю схему). Переключение с основного питания будет ручным.
Вот какие вопросы возникли:
1.Стоит ли заменять перекидной рубильник на переключатель с тремя положениями (сеть-отключено-генератор).Если да, то дайте , пожалуйста, ссылку на какую-нибудь модель...
2.Генератор предназначен на 5,2КВт - что будет, если нагрузка будет более 5КВт?..

Извините, если вопросы слишком глупыми показались. Просто почти никогда не сталкивался с ДГУ.

Спасибо большое!
Андрей В
большая просьба помочь
savelij®
Цитата(Андрей В @ 25.1.2010, 23:17) *
большая просьба помочь

так схему выкладывайте в удобочитаемом виде
dimbas
1. На такие токи можно и пакетник поставить например серии 4G или советские поискать ПП, ПВ
2. Смотрите документацию на ДГУ какую перегрузку она обеспечит без проблем. (я думаю не более 10%) Если дальше будете нагружать будет падать напряжение и частота.
По поводу всей схемы: как то не понятно нарисовано, приходит 3фазы на весь щит ЩР1 потом одна фаза идет через рубильник и снова на садится на те же шины ЩР1. Раздельно нарисуйте что питатеся от двух источников что от одного.
Андрей В


вот в более удобном виде картину вставил.

по схеме - теперь после вводного УЗО L1 и L2 идут сразу на шину в щит, а L3 (соответственно потребители на этой фазе будут иметь резервное питание в качестве ДГУ) идет на перекидной рубильник и далее опять в щит.
Жду ваших комментариев! Спасибо
Андрей В
Подскажите, пожалуйста, надо ли делать "отпайку" после вводного УЗО на перекидной рубльник (переключатель на ДГУ) ?
А то получается, что в штатном режиме на нулевую шину приходит два "ноля"...
Спасибо за помощь. Также с удовольствием выслушаю замечания по всей схеме
savelij®
Может есть смысл перекидной рубильник ставить до первого УЗО?
Ядерщик
ОПН как я понимаю - ограничители перенапряжений?
Андрей В
Да, ОПН - это ограничители.

А почему стоит до УЗО, а не после?
savelij®
Цитата
А почему стоит до УЗО, а не после?
Если этот вопрос о переключателе, то установив его таким образом, чтобы неподвижные контакты подключались к источникам (ДГУ и выход счётчика), а подвижные ко входу УЗО, исключается одновременное подключение проводников от разных источников. ИМХО
Гость
На схеме потребители которые нужно резервировать посредством ДГУ, выделил бы в отдельную сборку (например на схеме в левую часть) Графически в схеме , обозначил разрыв рабочего нуля щитка ШР1 . Т.е. на эту группу потребителей ноль может подаваться либо от питающей сети, либо только от ДГУ посредством перекидного рубильника . Мне кажется так будет корректней ,дабы избежать накладки работы генератора на питающую сеть (при возобновлении подачи питания последней).
На группы розеток поставил бы не общее УЗО а на каждую группу свой диф.автомат.
При питании потребителй от ДГУ на щитах ШР2,ШР3 будет приходить одна фаза от ДГУ- это так задумано ? А при возобновлении питания ? Есть ли там трехфазные потребители ?
Андрей В
Гость, спасибо за помощь!
Да , я перенесу потребителей резервного питания в одно место и по Вашему совету сделаю отдельную нулевую шину для них! В ЩР2 и ЩР3 также будут потребители резервного питания (только однофазные!) , поэтому, думаю, верно будет, если прокину отдельный провод от нулевой шины резервных потребителей ЩР1 к аналогичной шине остальных щитов - это будет правильное решение?

"При питании потребителей от ДГУ на щитах ШР2,ШР3 будет приходить одна фаза от ДГУ- это так задумано ?" - более корректно если, то одна фаза (L3) будет иметь резерв от ДГУ. Получается, что в штатном режиме ноль для потребителей фаз L1,L2 щитов ЩР2 и ЩР3 будет в магистральном кабеле 5х4, а для потребителей фазы L3 - на отдельном проводе 1х4. Тоже самое будет и в аварийном случае (при использовании ДГУ), только L1,L2 не будут работать.

УЗО менять на дифы не буду.

Правильны ли мои "умозаключения"? Большое спасибо всем за помощь.
Андрей В
Я изменил схемку. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли сделал? Я имею в виду ввод резерва.



Можно ли поступать так с нулем? Во второй щит я тащил 2 ноля - один основной, и второй для потребителей фазы L3. Эти ноли потом перед вводным УЗО основного питания объединяются.

Спасибо!
Андрей В
перезаливаю картники, а то они маленькие получились



Андрей В
Никто не подскажет мои косяки, если они есть?... icon_biggrin.gif