Здравствуйте господа электрики.

Нужен ваш совет. Необходимо ли ставить шкафы высокого ввода на двухтрансформаторную подстанцию ?.
Подстанция представляет собой пристройку к зданию, в ней 2 трансформатора 10/0,4, до трансформатора ближайший аппарат защиты находится метров через 200-250.

Прочел в СН 174-75 "ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" следущее:

пункт 3.16. Глухое присоединение на входе и выходе магистрали применяться, как правило, при воздушных магистралях, а также при обеспеченности необходимой степени резервирования (двойные магистрали, резервирование на стороне вторичного напряжения при одиночных магистралях и т.п.).
Ответвление от воздушной магистрали на подстанцию, как правило, следует применять глухое.
При системе двухтрансформаторных подстанций не следует устанавливать автоматическое отключающие аппараты (включатели, предохранители) на вводе к трансформатору, при соответствующем запасе мощности трансформаторов для взаимного резервирования и при обеспечении чувствительности защиты на головном участке магистрали к повреждениям в трансформаторе.

Из-за последнего абзаца появились сомнения. Нужны ли шкафы высокого ввода или не нужны.
Подскажите пожалуйста.

asverevkin
Цитата
Необходимо ли ставить шкафы высокого ввода на двухтрансформаторную подстанцию ?
Зачем? Как правило, защитная аппаратура (РЗ) установлена в РП, у коммутационного аппарата (выключателя), там же, где и ячейка КРУ. Там, в РП - все защиты, а ТТ в самой ячейке. Это удобнее и дешевше. Помимо выключателя (в смысле ВМ,ВВ,ВЭ) на РП, можно также и на ТП установить выключатели нагрузки (или же разъединители), но это необходимо при условии значительной удаленности ТП от РП, т.е. в сельской местности; я где-то читал, что, если расстояние больше 300 м., то следует устанавливать коммутационный аппатат в ТП (хотя про 300 м. я могу ошибиться, скорее всего, эта норма больше). Если же РП недалеко, до допускается глухой ввод. На ТП у нас никаких прибамбасов для стороны ВН нет (разве что кое-где выключатели нагрузки, а на особо древних п/ст стоят разъединители), из оборудования наших релейщиков стоят лишь термометры на трансах, и то незадействованными (нет смысла, трансы малозагружены даже когда один несет нагрузку за двоих), хотя можно кинуть контрольный кабель и задействовать также защиту от перегрева.
YoungProfi
asverevkin, спасибо за разъяснения.
Если возможно, подскажите документ (кроме СН 174-75 "ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"), который бы четко говорил, что можно делать глухое присоединение к тр-ру по 10кВ.
asverevkin
Поискал немного, но нужного документа, к сожалению, не нашел. Ради интереса можете еще здесь посмотреть: http://leg.co.ua/transformatori/praktika/k...podstanciy.html
YoungProfi
asverevkin, спасибо за ссылку.
Но документ все равно буду искать.
бармалей
YoungProfi! СН 174-75 отменены с 01.01.1994. Посмотрите НТП ЭПП-94 (Нормы технологического проектирования - проектирование электроснабжения промышленных предприятий, кинул в личку)
asverevkin
Цитата(бармалей @ 18.2.2010, 17:09) *
НТП ЭПП-94

Спасибо за информацию, мне и самому было интересно, хоть я и не проектировщик. Оказывается, в соответствии с НТП ЭПП-94 вот как надо:
Цитата
6.4.16. Цеховые ТП и КТП не должны иметь сборные шины первичного напряжения. Установка отключающего аппарата перед цеховым трансформатором при магистральном питании подстанции обязательна. Глухое присоединение цехового трансформатора может применяться при радиальном питании кабельными линиями по схеме блока "линия-трансформатор", за исключением случаев:
питания от пункта, находящегося в ведении другой эксплуатирующей организации;
необходимости установки отключающего аппарата по условиям защиты.

YoungProfi
бармалей, asverevkin, спасибо за помощь.
YoungProfi
Господа, появилось дополнение к вопросу.

6.4.16. Цеховые ТП и КТП не должны иметь сборные шины первичного напряжения. Установка отключающего аппарата перед цеховым трансформатором при магистральном питании подстанции обязательна. Глухое присоединение цехового трансформатора может применяться при радиальном питании кабельными линиями по схеме блока "линия-трансформатор", за исключением случаев:
питания от пункта, находящегося в ведении другой эксплуатирующей организации;
необходимости установки отключающего аппарата по условиям защиты.


Именно по последней строчке. Можно ли организовывать защиту транс-ров не от шкафов высокого ввода, а при помощи независимых расцепителей автоматов которые стоят на низкой стороне ?.
asverevkin
Цитата(YoungProfi @ 11.3.2010, 14:27) *
Можно ли организовывать защиту транс-ров не от шкафов высокого ввода, а при помощи независимых расцепителей автоматов которые стоят на низкой стороне ?
Защиты нужны как со стороны НН, так и со стороны ВН. По НН (РУ-0,4), как Вы сказали, у Вас автоматический выключатель ввода; защиты по стороне ВН могут быть как в самой ТП (шкаф "высокого ввода"), так и в РП, откуда транс питается, т.е. в ячейке КРУ с выключателем 10кВ - там же и защиты и трансформаторы тока в самОй ячейке. Если установка выключателя нагрузки не требуется по прочим вышеперечисленным условиям (6.4.16), то защиты устанавливаются в РП, ессно. Защиту от перегрева можно задействовать, прокинув контрольный кабель от термометра транса до РП. Кажется так...
с2н5он
если Вы довольны то зачем наше субъективное мнение? icon_biggrin.gif